Тематический раздел > Защита и Заземление
выбивает автоматы хаотически
7900roman:
--- Цитата: dcent25 от 07.11.2012, 23:46:35 ---Поищите забитые в стену гвозди ,закрученные шурупы и тд.
Можно взять индикаторную отвертку и при включенном "свете" пройтись по этим гвоздям ,шурупам....,а затем поменять провода наоборот после B16 (фазный сделать нулевым ,а нулевой фазным) и опять при включенном "свете" пройтись по этим гвоздям ,шурупам....,
--- Конец цитаты ---
если проводка скрытая, то, думаю, лучше с этого начать....
славан:
После этого автомата 16в провод должен идти к расп. коробке. Вот смотри что там. Если всё в норме отсоедини от центр. провода все остальные . Если авт. будет держать по очереди подключай лучи. Определишь на что грешить. Если авт. выбьет при отключенных лучах значит прошивает где то провод от авт. до расп. коробки.
aspid_das:
--- Цитата: sav2012 от 08.11.2012, 13:58:35 ---Так и не понял почему вышибает одновременно автомат на этаже. Поидее не должен. Тем более он с характеристикой "С", тоесть "по инерции" не должен падать.
--- Конец цитаты ---
Это и есть первый признак коротыша, а не перегрева или перегруза.
dcent25:
--- Цитата: sav2012 от 08.11.2012, 13:58:35 ---Так и не понял почему вышибает одновременно автомат на этаже. Поидее не должен. Тем более он с характеристикой "С", тоесть "по инерции" не должен падать.
Думаю, если пойму причину этого, дальше будет легче.
--- Конец цитаты ---
Поддерживаю aspid_das.
Короткое ( металлическое,не через нагар) за автоматом В16. Был бы алюминий уже отгорел бы
Возможно медный провод где то касается заземленной жб арматуры в стене,так что обратите внимание на места где провода походят по жб стенам.
Если поменять провода местами(фазный с нулевым) после автомата В16 ,все будет работать нормально.
nikola38:
Обычно такое бывает когда пробивает(стреляет) кабель. Значит надо мегометром прозвонить провода по этой группе (без нагрузок), неисправный кусок провода заменить.
Навигация