Тематический раздел > Защита и Заземление

выбивает автоматы хаотически

(1/5) > >>

sav2012:
Добрый день,
ситациия такая: в квартире периодически выбивает автомат B16 на освещение. Вырубает под/без нагрузки, с вкл. светом/с выкл светом. в любое время дня внезависимости от других нагрузок в квартире. Схема щитка прилагается. Выбиваемый автомат выделен жирным. Что характерно - вместе с ним сразу выбивает автомат в этажном щите (С40). Так же выделен жирным.
Что меняли: автомат и тот и другой. контакты протягивали. - эффекта нет.
На линии за автоматом: - сняли все люстры, висят голые патроны с лампами, все выкл. смотрели/подтягивали. ВсЯ проводка скрытая, не трогали,
не смотрели только распайку еще, но ее тоже никто не трогал. Дом новостройка 6-7 лет.
Остальные установки в норме. Если проблеммную линию отключать - все остальное работает в штатном режиме.
Что посоветуете предпринять? Смущает то что падает так же автомат на этаже, в чем причина..?

aspid_das:

--- Цитата: sav2012 от 07.11.2012, 20:10:16 ---ВсЯ проводка скрытая, не трогали,
не смотрели только распайку еще, но ее тоже никто не трогал
--- Конец цитаты ---

--- Цитировать ---Что посоветуете предпринять?
--- Конец цитаты ---

Посоветую потрогать и посмотреть. Чудес не бывает, что-то подкорачивает. Вскрываем коробку. Осматриваем визуально. Рассоединяем скрутки. Прозваниваем мультиметром. Если нет результата
можно попробовать запитать коробку временно с другого источника исключив схему до коробки. И так же проверить схему до коробки

dcent25:
привет

--- Цитата: sav2012 от 07.11.2012, 20:10:16 ---Добрый день,...ситуциия такая: в квартире периодически выбивает автомат B16 на освещение........

--- Конец цитаты ---
Какова периодичность (ночью ,вечером,днем,через час ,через 6 часов или ни какой периодичности) ?


--- Цитата: sav2012 ---......Вырубает под/без нагрузки, с вкл. светом/с выкл светом. в любое время дня в независимости от других нагрузок в квартире. .......- вместе с ним сразу выбивает автомат в этажном щите (С40). ........
Что посоветуете предпринять? ............................ в чем причина..?

--- Конец цитаты ---
1.А  рядом  (в плотную) с автоматом  (С40) случайно не стоя еще автоматы ?
2.(С40). скорее всего  выбивает по перегрузу(ток 1.25 номинального и выше) или работает на предельном номинальном токе.
3.Может в щитках плохая вентиляция(нет циркуляции воздуха )и температура  в нем выше комнатной.

--- Цитата: sav2012 ---На линии за автоматом: - сняли все люстры, висят голые патроны с лампами, все выкл. смотрели/подтягивали.

--- Конец цитаты ---
Сколько и  какие патроны какие ,и какая мощность лампочек?
Проводка после B16 алюминиевая или медная и какое сечение проводки?

--- Цитата: sav2012 ---Остальные установки в норме. Если проблемную линию отключать - все остальное работает в штатном режиме.
......Что посоветуете предпринять?

--- Конец цитаты ---

Поищите забитые в стену гвозди ,закрученные шурупы и тд.
Можно взять индикаторную отвертку и при включенном "свете" пройтись по этим гвоздям ,шурупам....,а затем поменять провода наоборот после B16 (фазный сделать нулевым ,а нулевой фазным)  и опять при включенном "свете" пройтись по этим гвоздям ,шурупам....,

danilll:
да,где то замыкает. автомат с характеристикой В на освещении зря

sav2012:

--- Цитата: dcent25 от 07.11.2012, 23:46:35 ---Какова периодичность (ночью ,вечером,днем,через час ,через 6 часов или ни какой периодичности) ?

--- Конец цитаты ---
периодичность установить не удается, но в основном отключения вечером/ночью.

 1.А  рядом  (в плотную) с автоматом  (С40) случайно не стоя еще автоматы ?
- нет, С40 автомат в щите на этаже, он один и вокруг него пусто.
2.(С40). скорее всего  выбивает по перегрузу(ток 1.25 номинального и выше) или работает на предельном номинальном токе.
на пределе врядли, т.к. на все квартиры такие же автоматы стоят, ни у кого из соседей не вышибает. У этой квартиры потребление более чем скромное.
3.Может в щитках плохая вентиляция(нет циркуляции воздуха )и температура  в нем выше комнатной.
- это не проверял, может быть. Но повторюсь - щитки квартирные у всех типовые, тоесть чудес тут нету.

На линии за автоматом: - сняли все люстры, висят голые патроны с лампами, все выкл. смотрели/подтягивали.
Сколько и  какие патроны какие ,и какая мощность лампочек?
-сняли все люстры, концы заизолировали, повесили ПРОСТЫЕ патроны, лампы 60вт, никаких чудес.
Проводка после B16 алюминиевая или медная и какое сечение проводки?
- медь 2,5кв. стандартная проводка в новостройках сейчас.

Поищите забитые в стену гвозди ,закрученные шурупы и тд.
Можно взять индикаторную отвертку и при включенном "свете" пройтись по этим гвоздям ,шурупам....,а затем поменять провода наоборот после B16 (фазный сделать нулевым ,а нулевой фазным)  и опять при включенном "свете" пройтись по этим гвоздям ,шурупам....,
- мысль понятна - будем поискать, но визуально вроде ничего криминального в сенах нет.

Так и не понял почему вышибает одновременно автомат на этаже. Поидее не должен. Тем более он с характеристикой "С", тоесть "по инерции" не должен падать.
Думаю, если пойму причину этого, дальше будет легче.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии