sav2012:

--- Цитата: dcent25 от 09.11.2012, 19:21:24 ---           У вас  медные провода после АВ16 одножильные или лапша?                                               

--- Конец цитаты ---
одножильные 2,5кв.
от В16 уходит четко ОДИН провод (понятно что в кудато в распайку)
В шине N1 это я условно обозначил ОДИН провод нулевой на свет, чтобы было понятно.
На деле там от шины их ворох уходит и куда чего -надо еще понять.

Вобщем пока понял, смотреть проводку.
Заменить фазу нулем (как советовали) считаю от лукавого :)

electro:

--- Цитата: sav2012 от 07.11.2012, 20:10:16 ---в квартире периодически выбивает автомат B16 на освещение. Вырубает под/без нагрузки, с вкл. светом/с выкл светом. в любое время дня вне зависимости от других нагрузок в квартире.
---
Что характерно - вместе с ним сразу выбивает автомат в этажном щите (С40).

--- Конец цитаты ---
причина одна в таких случаях, самая распространенная причина всех новостроек
проводка проложена в стяжке пола, причем не в трубах пвх или пнд, а в обычной гофре для экономии
которая не защищает от воды
спросите у соседей выше этажом не мокреет у них где-нибудь пол в районе санузлов (коих в новостройках бывает частенько два) или кухни
у вас "стандартный" пробой изоляции из-за протечки воды

Topmo3:
Определяем нужный "нуль":

1 вариант (тестер, "прозвонка" и т.п.)
а. Выключаете автоматы С100, №1 и УЗО;
б. В комнате втыкаете перемычку (пинцет, шпильку, "нивидимку" и т.п.), в патрон лампы (можно и лампу - в случае с тестером);
в. Включаете соответствующий выключатель;
г. Определяете "нуль" в щите, который вызванивается с проводом, выходящем с автомата №1.

2 вариант (индикатор)
а. Выключаете  автомат №1 и УЗО;
б. отцепляете все провода от шины №1;
в. В комнате вкручиваете лампу в патрон;
г. Включаете соответствующий выключатель;
д. Включаете автомат №1 и индикатором определяете нужный "нуль", среди отцепленных проводов.

aspid_das:

--- Цитата: electro от 09.11.2012, 19:47:36 ---причина одна в таких случаях, самая распространенная причина всех новостроек
проводка проложена в стяжке пола

--- Конец цитаты ---

Сейчас что, так принято повсеместно? Я отстал от жизни. А коробки где?

electro:

--- Цитата: aspid_das от 09.11.2012, 21:33:41 ---Сейчас что, так принято повсеместно? Я отстал от жизни. А коробки где?

--- Конец цитаты ---
чаще всего на стенах, но бывает и в потолке, и внутри выводов светильников