Тематический раздел > Защита и Заземление

соединить вместе нулевой провод и заземляющий который идет к розетке

<< < (2/4) > >>

aspid_das:

--- Цитата: sergey_sav® от 03.11.2012, 00:22:10 ---
--- Конец цитаты ---
И что получим в итоге? В чём разница такого соединения в щите и перемычки в розетке?... ;)
[/quote]

Речь не о том, что лучше, а о том что предписывается ПУЭ. А ПУЭ рекомендует тащить от щита

aspid_das:
зануление от розетки - обрыв нуля - автоматически фаза через нагрузку на корпусе.
зануление от щита - обрыв нуля - корпус остается зануленным - срабатывание защиты.
Все это как-будто обсуждалось не раз

dcent25:

--- Цитата: aspid_das ---зануление от розетки - обрыв нуля - автоматически фаза через нагрузку на корпусе.
зануление от щита - обрыв нуля - корпус остается зануленным - срабатывание защиты.
Все это как-будто обсуждалось не раз

--- Конец цитаты ---

--- Цитата: aspid_das от 03.11.2012, 00:29:49 ---   Речь не о том, что лучше, а о том что предписывается ПУЭ. А ПУЭ рекомендует тащить от щита

--- Конец цитаты ---


  Поддерживаю выше сказанное .Категорически против, перемычки с нулевого провода в розетке
на заземляющий контакт .
  Но это уже другой вопрос,не касающийся  данной темы.

sergey_sav®:

--- Цитата: aspid_das от 03.11.2012, 00:29:49 ---Речь не о том, что лучше, а о том что предписывается ПУЭ. А ПУЭ рекомендует тащить от щита

--- Конец цитаты ---
Да ну?... ;) А больше ПУЭ ничего не говорят... например, про сечение нулевого проводника, в котором могут совмещаться две функции: рабочая и защитная?

--- Цитировать ---Все это как-будто обсуждалось не раз
--- Конец цитаты ---

dcent25:
Привет.

--- Цитата: sergey_sav® от 03.11.2012, 00:43:57 ---Да ну?... ;) А больше ПУЭ ничего не говорят... например, про сечение нулевого проводника, в котором могут совмещаться две функции: рабочая и защитная?

--- Конец цитаты ---
Будем цитировать ПУЭ
 У нас это пункт 7
Это вы про 10 мм.кв по меди и 16 мм.кв по алюминию ?
 