соединить вместе нулевой провод и заземляющий который идет к розетке
dcent25:
--- Цитата: sergey_sav® от 03.11.2012, 01:01:44 ---И что? То есть сам щит питается без защитного проводника. Но если хочется то для отдельно взятой розетки он вдруг появляется на другом болте щита?
--- Конец цитаты ---
Ну что ж вы победили,если сечение отходящих от щита проводов имеют сечение 10 мм.кв по меди и 16 мм.кв по алюминию.
Тогда этот провод можно использовать совместно для нулевого и заземляющего провода,только в розетку такой не воткнеш.
--- Цитата: sergey_sav® ---ХитрО получается. Интереса ради можете рассмотреть свой пример с обрывом нуля... но в другой точке (чуть повыше).
--- Конец цитаты ---
Сколько угодно примеров ...когда в девятиэтажке обрывается нулевой провод между этажами .........
--- Цитата: sergey_sav® ---Нет и не может быть никакого защитного проводника в двухпроводной розеточной линии, если сам щит запитан по двухпроводке малого сечения. И не надо тут впаривать зануление, ибо это просто обманка... позволяющая, например, избавиться от пощипывания стиралки.
--- Конец цитаты ---
Не от пощипывания ,а для срабатывания защиты.
Пощипывает там проходные конденсаторы в вводном фильтре.
aspid_das:
Обманка, конечно. Никто не говорил что двухпроводка лучше чем трех. Но подумаете сами у какого провода больше шансов отлететь у тонкого в щите или толстого на общей шине?
Но вообще это конечно извращение за неимением нормального заземления
dcent25:
Подведем итог ..
Если соединить заземление (сечением 2.5 мм.кв )с нулевым проводом сечением 10-16 мм.кв. (к примеру в щите на 4 этаже девятиэтажки),то ничего страшного не произойдет (разве сто перетоки между землей и нулем).
Но если на этаже ниже оборвется ноль сечением 10-16 мм.кв.,то все потребители выше обрыва будут питаться через заземляющий провод сечением 2.5 мм.кв,а что из этого получиться ,думаю знаете сами.