waspet:
И тросик имеется, и пульт диэлектрический пока новый, и с герметичной заделкой.  Но со временем на корпусе пульта появляются микротрещины, на выходе из пульта постоянно переламываются жилы кабеля, снашивается (трескается) изоляция.   
     НО ВОПРОС СОВСЕМ НЕ О ТОМ!

dcent25:

--- Цитата: waspet от 10.10.2012, 23:31:05 ---На работе есть кран-балка управляемая пультом с пола. ............Предложил переделать схему управления на 42В. Руководители сказали что всё сделано согласно правил и ГОСТов ......
Может кто сталкивался и подскажет ссылку на документ запрещающий на пульте 380В.

--- Конец цитаты ---

Привет.
   Переделать схему управления на 42В нельзя .
Можно только купить уже с готовой (переделанной)схемой.http://electricalschool.info/main/electroshemy/535-jelektrooborudovanie-i-skhemy.html
Для  переделки схемы управления необходимо разрешение специализированных организаций (типа Гостехнадзора,.....),так как это грузоподъемный механизм .Для того чтобы получить такое разрешение необходимо оббегать кучу организаций и потратить кучу денег.........
   А как же замеры сопротивления изоляции проводов кран-балки ,переходного сопротивления между электрооборудованием кран-балки и заземляющим устройством ?
Если они отсутствуют или просрочены вы вообще не имеете права эксплуатировать кран-балку.
  Почитайте ПУЭ  раздел "Электроустановки грузоподъемных машин " в подпункте "Защитные меры безопасности" и "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов",раздел "Электрооборудование"
 А дальше решайте сами как поступить не перекладывайте решение на других людей .

electro:

--- Цитата: waspet от 10.10.2012, 23:31:05 ---Предложил переделать схему управления на 42В. Руководители сказали что всё сделано согласно правил и ГОСТов и денег на это не выделят.

--- Конец цитаты ---
может проще на схему управления кран-балкой поставить разделительный трансформатор на 380 Вольт
и это обезопасит надежнее диэлектрических перчаток

Arni:

--- Цитата: waspet от 12.10.2012, 00:20:30 ---на выходе из пульта постоянно переламываются жилы кабеля, снашивается (трескается) изоляция.   
     НО ВОПРОС СОВСЕМ НЕ О ТОМ!

--- Конец цитаты ---
Вопрос не о том, но всё же рискну.
 Чтобы не переламывались провода у основания пульта, примотайте изолентой к кабелю, что-нибудь твёрдое, длиною сантиметров 10-15.  Получиться шина.


--- Цитата: dcent25 от 12.10.2012, 15:47:24 ---Для  переделки схемы управления необходимо разрешение специализированных организаций (типа Гостехнадзора,.....),так как это грузоподъемный механизм .Для того чтобы получить такое разрешение необходимо оббегать кучу организаций и потратить кучу денег.........
 
--- Конец цитаты ---
Какой проверяющий будет вскрывать тельфер, или мерять напряжение на пульте?

dcent25:

--- Цитата: Arni от 12.10.2012, 17:50:29 ---Какой проверяющий будет вскрывать тельфер, или мерять напряжение на пульте?

--- Конец цитаты ---

Привет.
         1 .Прокурор- когда переделанная кран-балка кого нибудь задавит.
У него будет только один вопрос  кто разрешил?
         2."Мерять  напряжение на пульте" не будет ,а протоколы потребует  и тот же  инспектор пожарник ,и много других "прихлебателей".
 А вот производились замеры или нет ,это уже на совести лиц ответственных за безопасную  експлуатацию .И если что случится(типа убьет током),
то смотри пункт1 -это будет второй вопрос прокурора.

--- Цитата: electro ---"может проще на схему управления кран-балкой поставить разделительный трансформатор на 380 Вольт
и это обезопасит надежнее диэлектрических перчаток"

--- Конец цитаты ---

Не хочу быть назойливым ;
   Можно только купить уже с готовой (переделанной)схемой.
   Для  переделки схемы управления необходимо разрешение специализированных организаций .
"Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов"
P/S
Может лучше найти кабель и пульт управления в соответствующем исполнении и вовремя(не дожидаясь вопросов прокурора) установить его вместо старого.