Тематический раздел > Электрооборудование

обогрев бетонирующих конструкций с использованием электроэнергии

<< < (2/4) > >>

Серый:

--- Цитата: evs от 06.10.2012, 04:29:08 ---
--- Цитировать ---..>>..Часто, пока бетон сырой, перемычки между электродами отгорали..>>..
--- Конец цитаты ---
а неужели проводимость бетона (как функция его влажности), на фоне проводимости стали, столь значимый вклад вносит... ???

--- Конец цитаты ---
Здесь вклад вносит способ присоединения провода к электродам. Если они накручены от руки, разумеется, что там будет большое переходное сопротивление, а значит, будет греться и отгорать.

Topmo3:

--- Цитата: Серый от 07.10.2012, 00:09:48 ---Здесь вклад вносит способ присоединения провода к электродам. Если они накручены от руки, разумеется, что там будет большое переходное сопротивление, а значит, будет греться и отгорать.

--- Конец цитаты ---
Именно так и делали ... руками, несколько витков на арматурину и к следующей.

evs:
Да хоть ногами, в любом случае не вижу причин роста контактной проводимости по мере увеличения времени сушки.

Серый:
Объясняю для теоретиков женского пола. Увеличивается не контактная проводимость, а снижается сила тока.
Пока бетон сырой, проводимость большая, ибо в нем есть еще и влага. Отсюда большая сила тока в цепи, логично? А значит, на большом переходном сопротивлении скрутки "электрод-проволока" будет сильный нагрев. В дальнейшем, когда бетон подсохнет, его проводимость уменьшится. А значит, и сила тока вместе с ней также снизится. И нагрев на переходных сопротивлениях в местах соединений электродов с проволокой тоже значительно снизится (в квадрате, да?). Вот и весь сказ.

dcent25:

--- Цитата: evs от 07.10.2012, 03:04:49 ---Да хоть ногами, в любом случае не вижу причин роста контактной проводимости по мере увеличения времени сушки.

--- Конец цитаты ---

Привет.
Многоуважаемый evs.очень хотелось бы узнать ваше мнение ,как главного теоретика форума:
  - какая суммарная  площадь соприкосновения всего бетона со всей арматурой и проволоками(перемычки между арматурой) залитых этим бетоном?
  - как изменяется проводимость бетона при увеличении его влажности и при уменьшении?
Очень хочется получить квалифицированный ответ .

С уважением dcent25.