Можно ли таким образом подключить зануление?

<< < (5/8) > >>

dcent25:
   Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ — преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой


aspid_das:
для TNC - безусловно, а для TNS ?

dcent25:

--- Цитата: nikola38 от 23.09.2012, 17:08:26 ---Если фаза попадет на корпус стиралки и нет дифзащиты , то возможно длительное протекания тока и повышения потенциала в нетральном проводе дома ,пока не сработает автомат .

--- Конец цитаты ---

Такое возможно только при использовании заземления,при правильно выполненном занулении защита (не
дифзащита) сработает мгновенно или произойдет дожигание оборудования и мгновенное срабатывание.

aspid_das:
Если N и  PE не  соединены, то каким образом возможен длительный ток через нейтральный провод?
А если соединены то какая разница автомату на что вырубиться, на сверхток через N или  PE?

dcent25:

--- Цитата: aspid_das от 23.09.2012, 17:32:15 ---для TNC - безусловно, а для TNS ?

--- Конец цитаты ---

система TN-С — система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении;


система TN-S — система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении;

Что значит -нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении?
 От трансформатора, от РУ-04ТП, от Ру04 дома, от распределительного щита на этаже, от счетчика до потребителя?