Можно ли таким образом подключить зануление?
RAul:
Всем привет! Прошу не пинать и не посылать в поиск, если баян, но перерыл много инфы в нете и ничего однозначного не нашел. В общем, задача следующая: нужно заземлить стиральную машину. В квартире есть розетка для электроплиты с защитныйм нулем ( то что это не земля уверен на 99,9 %). Сама электроплита подключена в эту розетку, все ок. Можно ли взять подходящий провод (с подходящим сечением, длиной) и один конец подсоединить к этому нулю, а второй конец подсоединить на корпус стиральной машины? Ну соответственно силовой провод стиралки включить в обычную розетку. Конечно идеал это отдельный провод от щитка, но может можно обойтись и таким вариантом?
Заранее спасибо!
Shturman:
Это не правильное подключение так как вы берете ноль одной линии и подключаете его на другую. Не морочите себе головы. В вашей кваритире невозможно сделать полноценное заземление корпусов электрооборудования. И если вы щитаете что
--- Цитировать ---Конечно идеал это отдельный провод от щитка
--- Конец цитаты ---
то ошибаетесь. Идеал это когда от электрощитовой по стояку прокинут отдельный провод РЕ (нулевой защитный) от которого можна будет подключить полноценное заземление вашего оборудования.
electro:
--- Цитата: RAul от 23.09.2012, 00:50:39 ---В квартире есть розетка для электроплиты с защитныйм нулем ( то что это не земля уверен на 99,9 %). Сама электроплита подключена в эту розетку, все ок. Можно ли взять подходящий провод (с подходящим сечением, длиной) и один конец подсоединить к этому нулю, а второй конец подсоединить на корпус стиральной машины? Ну соответственно силовой провод стиралки включить в обычную розетку. Конечно идеал это отдельный провод от щитка, но может можно обойтись и таким вариантом?
--- Конец цитаты ---
если линия электроплиты идет напрямую с этажного электрощита и защитный ноль взят с корпуса этого щитка, пусть даже корпус будет просто занулен, то вполне можно протянуть от розетки провод который подключаем к защитному нулю
waspet:
--- Цитата: RAul от 23.09.2012, 00:50:39 --- В квартире есть розетка для электроплиты с защитныйм нулем ( то что это не земля уверен на 99,9 %).
--- Конец цитаты ---
Чем отличается защитный нуль от "земли"
--- Цитата: Shturman от 23.09.2012, 01:00:41 --- В вашей кваритире невозможно сделать полноценное заземление корпусов электрооборудования.
Идеал это когда от электрощитовой по стояку прокинут отдельный провод РЕ (нулевой защитный)
--- Конец цитаты ---
Чем отличается защитный нуль от провода РЕ (нулевой защитный)
aspid_das:
--- Цитата: electro от 23.09.2012, 01:33:04 ---если линия электроплиты идет напрямую с этажного электрощита и защитный ноль взят с корпуса этого щитка, пусть даже корпус будет просто занулен, то вполне можно протянуть от розетки провод который подключаем к защитному нулю
--- Конец цитаты ---
Да, но условие защитного проводника - неразъемность.
Если вы отсоедините защитный проводник от розетки плиты и наглухо припаяете или приварите
провод для защиты стиралки - можно. Если подключитесь на клемму через винт - нельзя.
--- Цитата: waspet от 23.09.2012, 01:45:28 ---ется защитный нуль от провода РЕ (нулевой защитный)
--- Конец цитаты ---
В трехпроводных системах используются фаза L рабочий нуль N и защитный нуль PE
В двухпроводных для защиты используют рабочий нуль взятый со щита
это и называется занулением в отличии от заземления