Тематический раздел > Электрооборудование

подключение 2-ух тэнов через пускатель пма 4100-380v

<< < (2/6) > >>

Shturman:

--- Цитировать ---что просил, то и дал
--- Конец цитаты ---
Все правильно. Только вопрос к автору. На какое напряжение расчитаны тэны?

Topmo3:
Скорее именно на 380В ... 3 кВат, на 220В ...  не помню такие.

АЛЕКСНОМ:
тэны на 220...а за схемы спасибо!попробую разобраться,что куда!я бы сделал через автоматы,но моему начальнику захотелось,через пускатель,типа так и должно быть!вся эта конструкция установленна в пассажирском вагоне,тены врезаны в печь,которая топилась углем,но теперь водное отопление и надо мне сообразить...проще былоб показать какой провод идет на катушку а какой на тепловое реле...не схемой,а раскладом,но все равно спасибо!

electro:

--- Цитата: АЛЕКСНОМ от 28.08.2012, 04:20:04 ---проще былоб показать какой провод идет на катушку а какой на тепловое реле...не схемой,а раскладом,но все равно спасибо!

--- Конец цитаты ---

наглядная схема подключения тэнов к магнитному пускателю, через кнопки пуск и стоп, с термореле

АЛЕКСНОМ:
вот что надо!спасибо огромное!

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии