Тематический раздел > Электрооборудование
подключение 2-ух тэнов через пускатель пма 4100-380v
АЛЕКСНОМ:
Люди помогите мне пожалуйста разобраться с подключением 2 тенов по 3 Кв к 380,через кнопки пуск-стоп с пускателем пма 4100 и термореле!?желательно нарисуйте или расскажите подробно,какой куда провод вставить,чтоб эта система сработала!!!сам я не шарю,но надо срочно и электриков рядом нет!!!за раннее спасибо...
electro:
схема подключения двух тэнов к питанию 380 вольт, будет выглядеть примерно так
вместо кнопок пуск и стоп может вам будет проще поставить обычный автомат
з.ы.
по схеме будут вопросы, пишите
Topmo3:
Или вот ...
Shturman:
На первой схеме тены подключены на фазное напряжение, на второй схеме - на линейное. Вопрос. Какое напряжение питания тенов?
Topmo3:
Дык ... ТС написал "подключить к 380В", сколько я знаю, это никак не фазное ... что просил, то и дал.
Навигация
Перейти к полной версии