Тематический раздел > Защита и Заземление
Заземление понижающего трансформатора
kvakin19:
Ишо раз повторюсь - ЗАЗЕМЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МАГНИТОПРОВОД,т.е.СЕРДЕЧНИК!
А обмотка,которую вы здесь обсуждаете,называется ЭКРАНИРУЮЩАЯ.
Выполняется как правило: 1 замкнутый виток фольги,либо из толстого провода (причём второй её вывод не используется!),мотается между первичкой(!) и вторичными обмотками.
Используется в тр-рах питания чувствительных приборов и,как правило,в высококачественных усилителях звука для снижения низкочастотного фона сети в 50 гц.Подключается она к общей "массе" на корпусе прибора или усилителя и к заземлению не имеет никакого отношения!!!!!!!
evs:
1 замкнутый виток фольги :(
aspid_das:
--- Цитата: kvakin19 от 27.08.2012, 07:51:50 ---Ишо раз повторюсь - ЗАЗЕМЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МАГНИТОПРОВОД,т.е.СЕРДЕЧНИК!
А обмотка,которую вы здесь обсуждаете,называется ЭКРАНИРУЮЩАЯ.
Выполняется как правило: 1 замкнутый виток фольги,либо из толстого провода (причём второй её вывод не используется!),мотается между первичкой(!) и вторичными обмотками.
Используется в тр-рах питания чувствительных приборов и,как правило,в высококачественных усилителях звука для снижения низкочастотного фона сети в 50 гц.Подключается она к общей "массе" на корпусе прибора или усилителя и к заземлению не имеет никакого отношения!!!!!!!
--- Конец цитаты ---
Дружище, только без обид.
Вы или вопрос не поняли или ответы не читали или и то и другое.
Что дает вам основание для уверенности на счет магнитопровода? То что вы видели приваренный к нему болт? Ну если этого достаточно чтоб больше не задавать никаких вопросов - рад за вас!
А вот другое
Чему верить?
Дружище, мы как бы где то профи, верим аргументам и документам
А вот ПУЭ (интересно что приводя ГОСТы никто на ПУЭ не сослался. наверно хуже в гугле ищется ;))
Из чего следует что допустимы оба варианта - БСНН и ЗСНН - как верно сослался ink_elec
Что мне до сих пор непонятно, так это где какой вариант допустимо применять, ибо идентичными они мне не кажутся
Серый:
А ПУЭ не что иное, как сборник ГОСТов и есть. И правильней ссылаться как раз на ГОСТ, ибо это и будет первичный документ, первоисточник.
aspid_das:
--- Цитата: Серый от 28.08.2012, 01:01:09 ---А ПУЭ не что иное, как сборник ГОСТов и есть. И правильней ссылаться как раз на ГОСТ, ибо это и будет первичный документ, первоисточник.
--- Конец цитаты ---
по сути да. просто пуэ как-то для электрика ближе, больше примелькалось. на группу сдавать в частности по пуэ готовятся. ну а разрозненные госты многие и не знают. если только сильно приспичит
Навигация