Тематический раздел > Защита и Заземление

Заземление понижающего трансформатора

(1/5) > >>

aspid_das:
Имеется понижающий трансформатор 220\12 и трехпроводное питание L N PE
Куда цеплять PE - первичка, вторичка, магнитопровод и почему?
Буду благодарен за ссылку на норматив

dcent25:
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=9c10ef06614762c285d41499a9c9a130&act=attach&type=post&id=9915

http://3umf.com/doc/528/

evs:
РЕ на первичную? Надеюсь шутите? :(
А вот пара показательных выдержек из ссылки, бросившихся в глаза за пару минут просмотра:
--- Цитировать ---кВ·А  – киловольты;
Царапины наносят с помощью  закаленного стального щупа, вершина которого имеет форму конуса с углом 40 °С.
--- Конец цитаты ---
  :D ;D

evs:
Аспид, первое, по понятным причинам, заземлять нeдопустимо впринципе.
Заземление одного из выводов вторичной обмотки "автоматом" лишает такого зачастую немаловажного преимущества транформатора, как гальваническая развязка первичной и вторичной цепи. Остаётся только заземление корпуса-магнитопровода и/или межобмоточного экрана, буде таковой наличествуети.

haramamburu:

--- Цитата: evs от 26.08.2012, 20:17:02 ---Заземление одного из выводов вторичной обмотки "автоматом" лишает такого зачастую немаловажного преимущества транформатора, как гальваническая развязка первичной и вторичной цепи.
--- Конец цитаты ---
Ага, а если , при отсутствии межобмоточного экрана произойдет пробой меж-обмотками ? Во веселуха то будет.

Осталось узнать у ТС - для чего вообще это "огород"