DAIM:

--- Цитата: kruck220 от 08.09.2012, 02:17:58 ---Практика показывает,что токовая цепь данного прибора выдерживает 10кратную длительную нагрузку совершенно свободно.

--- Конец цитаты ---
Специально узнавал у одного производителя, какую перегрузку выдержит счетчик (счетчик был на 100А, расчетный ток 95-98А). Так вот, производитель ответил, что до 100А счетчик выдержит гарантировано, а больше - не факт, а при перегрузку больше, чем на 10А - сгорит точно. Откуда инфа про 10-кратную перегрузку?

sylfaen:
Счетчик на фото (СО-2) имеет максимальный длительный ток 17А, кратковременные пики нагрузки (режим 1 мин. нагрузки, 5 без нагрузки) до 25А. Поэтому если сварочный аппарат не левый, варить электродом до ф2,5 можно, а инверторным - свободно до ф3,0..

danilll:

--- Цитата: sylfaen от 09.09.2012, 02:08:03 ---Счетчик на фото (СО-2) имеет максимальный длительный ток 17А, кратковременные пики нагрузки (режим 1 мин. нагрузки, 5 без нагрузки) до 25А. Поэтому если сварочный аппарат не левый, варить электродом до ф2,5 можно, а инверторным - свободно до ф3,0..

--- Конец цитаты ---
Сварочник,который думаю применить, "узкоглазый",электродом 3 мм автомат на 15 ампер вышибает. Но я возьму электрод 2 мм,там ампер 10-13 в первичной цепи будет

danilll:
А у СО-2 и СО-2м токовые катушки одинаковые?

sylfaen:
Провод одинаковый для исполнения 5-17А, магнитопровод и намотка немного отличаются.