Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики
Селективность
nikola38:
У нас есть небольшой стенд где проверяем ПРА .Иногда попадают сгоревшие и происходит замыкание .Автоматы В16 и В10 всегда выбивает один В10 .Так и должно быть на бытовых линиях .Больших свертоков не будет потому что есть ограничитель сопротивление (сечение) провода ,это надо учитывать.Если идет 100А быстрей сработает автомат с малыми ВТХ . В обоих автоматах стоят "электромагниты" .Только в одном он сильнее (больше витков ) и ускорение втягивания больше ,то-есть он быстрей и отключение происходит быстрей . И правильно заметили что если ток большой и долго происходит гашение дуги то успеет сработать второй .
Большие сверхтоки происходят в ТП . Там могут сработать несколько автоматов подряд .А может и вообще превратиться в пыль и перекрыть , тогда сгорит ПН с высокой стороны .
Из этого делаем вывод , что если в бытовых условиях ,когда правильно подобраны автоматы и сечение провода, который они защищают ,ТВХ автоматов справедливы , верны ,селективность выполняется . А если сечение проводов большое по всей линии от питания до автоматов есть возможность возникновения больших сверхтоков , то селективность по току кз может не сработать .
Ну и конечно зависит от типа и качества автоматов .
Серый:
--- Цитата: sergey_sav® от 02.08.2012, 18:34:45 ---
--- Цитировать ---Следовательно автомат с характеристикой С сработает быстрее чем автомат с характеристикой D при одинаковом токе КЗ
--- Конец цитаты ---
Абсолютно не верный вывод... хотя может и повезёт...
--- Конец цитаты ---
Скорее, автомат с х-кой В или С сработает, т. к. его уставка окажется достаточной для фактического значения тока к. з., а вот с х-кой Д может не сработать, если его уставка ЭМ расцепителя будет выше тока к. з. Не забудьте, что проводники тоже имеют определенное сечение и сопротивление, а значит, ближе к источнику тока будут и величины токов больше.
Shturman:
nikola38 Полностью с вами согласен. А вот sergey_sav® не устаёт утверждать, что в бытовых сетях добиться селективности при КЗ подбором характеристик срабатывания е/м расцепителя не получиться. Если я правильно его понимаю.
nikola38:
Просто sergey_sav® видимо больше работает по новым линиям , где сечение проводов завышено в два-три раза , медь ,нагрузка не большая . При таком раскладе протекают сверхтоки кз . А я работаю по старым загруженным линиям , где сечение провода не хватает для нагрузки , а при кз ток не сильно выростает .
evs:
--- Цитировать ---...но...
- как определить "грубость" ЭМР конкретного...
--- Конец цитаты ---
- методом полуслепых когтят, устроив к.з. с "известным" последовательным АВ
- на предыдущее
- к авто{.}ру
--- Цитировать ---ЗЫ.
--- Конец цитаты ---
ГЫ. ЛН зачем тут?
Навигация
Перейти к полной версии