Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики
Селективность
Shturman:
--- Цитировать --- "Разные характеристики срабатывания" - это время-токовые характеристики автоматов, они позволяют настроить селективность защиты при превышении токов нагрузки (при перегрузках - 3-х, 7-и или даже 10-кратных). И только.
--- Конец цитаты ---
Приехали называеться. Как раз эти буковкы и обозначают характеристики срабатывания электромагнитного и теплового расцепителей. В этой теме речь идёт о селективности при КЗ. С селективностью при перегрузке всё нормально.
sergey_sav®:
О чём собственно и речь... Подбором характеристик АВ можно обеспечить гарантированно только селективность по перегрузке, но не при свехтоках КЗ. А это не полная селективность, а частичная. И эта тема не раз поднималась и в статьях и на форумах, в том числе и тут...
Итог один.
evs:
--- Цитировать ---бла-бла...конкретного ответа (если он, конечно, имеет место быть).
--- Конец цитаты ---
Конкретного ответа здесь нет и быть не может, а намёк на общее направление рассуждений давно изложен в ответе за номером два. Имеющий глаза (и знания)
- увидит. Не видят. Что ж, разжеваем: АВ, предполагаемый к отключению, должен являтся более быстродействующим, во всех смыслах, как по времени срабатывания э/м расцепителя, так и по времени гашения дуги.
Иными словами, конкретизируя, сумма указанных временных интервалов должна быть меньше времени срабатывания э/м расцепителя АВ, к откл. не предполагаемого.
drug:
--- Цитировать ---...Конкретного ответа здесь нет и быть не может, ... ... Что ж, разжеваем: АВ, предполагаемый к отключению, должен являтся более быстродействующим, во всех смыслах, как по времени срабатывания э/м расцепителя, так и по времени гашения дуги.
Иными словами, конкретизируя, ....
--- Конец цитаты ---
Разжевано, жаль только не до логического конца.
Остался мааааааленький вопрос - по каким объявленным от производителя параметрам определить "разжеванные" характеристики и параметры автоматов, по каким буковкам или циферкам или значкам (при комплектации или проектировании или эксплуатации объекта) ?
Иначе в результате "жевания"остается только много бла-бла-бла и никакой практической пользы... ;D
evs:
Ну вам прям разжуй да ещё и дожуй ;D :) последнее уж, знаете ли, как-нибудь сами. Мне сие как-то безинтерсно, рутина. Ну там запросик производителю, али стендик измерительный какой с ацпушечкой/осцизапоминайкой сообразить, вариантов море. Впрочем, имхо, производителям вящей веры нет, самостоятельные экспериментальные данные много предпочтительнее будуть.
Навигация
Перейти к полной версии