Электрификация > Аварийная ситуация
вырубается электричество.
Shturman:
--- Цитировать --- извините, но ваше описание разрывает мозг
--- Конец цитаты ---
;D ;D ;D
dcent25:
--- Цитата: aspid_das от 11.07.2012, 22:46:26 ---А не проще так: выключить узо, выключить потребители, включить узо и если сразу не выбивает, по очереди включать потребителя. Тот который вызовет срабатывание и ковырять.
dcent25 извините, но ваше описание разрывает мозг
--- Конец цитаты ---
Не проще !
Иногда УЗО срабатывает от суммы утечек потребителей,а их сочетание очень долго искать.
dcent25:
--- Цитата: Shturman от 12.07.2012, 00:58:49 ---
--- Цитировать --- извините, но ваше описание разрывает мозг
--- Конец цитаты ---
;D ;D ;D
--- Конец цитаты ---
ВСЕ ЗАБИЛИ!!!!!!!
evs:
Даже не столько описание, которое просто содержит ошибки в ряде промежуточных выкладок, сколько ужасный краснечитабельный фон.
dcent25, чем не устраивает измерение тока утечки через фазный проводник при идентичных манипуляциях с тестируемыми нагрузками и провОдками и разорванном нулевом?
--- Цитировать ---привет.
А если изоляция фазного провода по отношению к земле,мокрым стенам и нулевому проводнику с плохой изоляцией по отношению к земле ,мокрым стенам и т. д. ?
--- Конец цитаты ---
привет-привет.
Как связаны первое и второе "по отношению"? Невозможно понять смысл фразы.
--- Цитировать ---При включени контактов УЗО участок с плохой изоляцией (после УЗО )присоединится к участку с хорошей изоляцией до узо и золяция станет меньше ,если отключить вводной автомат.
--- Конец цитаты ---
Ниоткуда не следует, что изоляция ДО узо "хорошая", да это и не важно, ведь в свете данного вопроса она абсолютно безразлична, пусть хоть 10 Ом будет, лишь бы не горела)))
dcent25:
--- Цитата: evs от 12.07.2012, 03:07:43 ---
dcent25, чем не устраивает измерение тока утечки через фазный проводник при идентичных манипуляциях с тестируемыми нагрузками и провОдками и разорванном нулевом?
--- Конец цитаты ---
В принципе ничем .
Можно взять мегаомметр на 500в или 250в. и измерить изоляцию по отношению корпуса каждого потребителя.
Так же мегаомметром
на 500в или 250в. и измерить изоляцию фазного и нулевого провода после УЗО , по отношению к "земле".
Наверное есть еще множество способов которыми решается эта маленькая задачка,
Я рассказал про свой способ ,так как он дает 100% результат, с меньшим более безопасным количеством переключений и затрат времени.
Каждый в праве выбирать наиболее приемлемый для него способ отыскания неполадок.
"Ниоткуда не следует, что изоляция ДО узо "хорошая", да это и не важно, ведь в свете данного вопроса она абсолютно безразлична, пусть хоть 10 Ом будет, лишь бы не горела)))"
Ну 10 Ом вы явно загнули!!!
А вообще поработайте со схемами замещения ...........
"Как связаны первое и второе "по отношению"? Невозможно понять смысл фразы."
Фазный и нулевой провод после УЗО и заземляющий провод -проложены в мокрой стене и имеют механическое повреждение изоляции.
Навигация