Разрушение металлического спая
Если на кабельной линии была «земля», т.е. через место повреждения достаточно длительно протекал ток до 10А и более, то в этом месте образуется металлический спай между жилой и оболочкой. При некоторых методах определения места повреждения, например акустическим, целесообразно этот спай разрушить. Во многих случаях (хотя далеко не всегда) этого удается достигнуть с помощью разряда конденсатора в линию через разрядник.
  Величина емкости конденсатора Сб должна быть не менее 1-1,5 мкФ. Пробивное напряжение разрядника Рр около 16-18 кВ. Бросок тока при пробое разрядника в этом случае достигает сотен ампер и под действием динамических усилий спай в кабеле может быть разрушен.

Схемку вставить не удалось. Извини... :-\

dcent25:
    Привет !  У меня 3х200мкФ. на 5 кВ бил через электромагнитный коммутатор ничего не вышло.
Повреждение нашел методом" измора" пустил одну фазу (220В) через автомат  и диод  в поврежденную жилу и  оставил на ночь .Утром когда приехал автомат был отключен.Зацепить вторую жилу не составило труда.
    Кабель уже в работе.


А это техника которой мы искали повреждение
MVI 4091

dcent25:
Привет !
У кого есть какие идеи ?
Трехфазное кз кл 6кВ ААБ 3х150  длина 2400м все три фазы на оболочке  в разных местах 400м.  650м .2000м .
Акустика не помогает,к тому же термоусадки стучат как повреждение.

Серый:
Проложите поверх трассы новый кабель.

dcent25:
   А где взять деньги?
Будем наверное резать кабель и искать по одному.



   Сегодня добавилась еще проблема - при испытании вл 6кВ 2 фазы дают утечку 2500 мкА  при 18кВ  .
В принципе по старым нормам допускалось не более3000 мкА, но это при 36кВ.
   Линию в работу пока не отдал попробую найти плохие изоляторы.