Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Энергоноситель:
Разрушение металлического спая
Если на кабельной линии была «земля», т.е. через место повреждения достаточно длительно протекал ток до 10А и более, то в этом месте образуется металлический спай между жилой и оболочкой. При некоторых методах определения места повреждения, например акустическим, целесообразно этот спай разрушить. Во многих случаях (хотя далеко не всегда) этого удается достигнуть с помощью разряда конденсатора в линию через разрядник.
Величина емкости конденсатора Сб должна быть не менее 1-1,5 мкФ. Пробивное напряжение разрядника Рр около 16-18 кВ. Бросок тока при пробое разрядника в этом случае достигает сотен ампер и под действием динамических усилий спай в кабеле может быть разрушен.
Схемку вставить не удалось. Извини... :-\
dcent25:
Привет ! У меня 3х200мкФ. на 5 кВ бил через электромагнитный коммутатор ничего не вышло.
Повреждение нашел методом" измора" пустил одну фазу (220В) через автомат и диод в поврежденную жилу и оставил на ночь .Утром когда приехал автомат был отключен.Зацепить вторую жилу не составило труда.
Кабель уже в работе.
А это техника которой мы искали повреждение
MVI 4091
dcent25:
Привет !
У кого есть какие идеи ?
Трехфазное кз кл 6кВ ААБ 3х150 длина 2400м все три фазы на оболочке в разных местах 400м. 650м .2000м .
Акустика не помогает,к тому же термоусадки стучат как повреждение.
Серый:
Проложите поверх трассы новый кабель.
dcent25:
А где взять деньги?
Будем наверное резать кабель и искать по одному.
Сегодня добавилась еще проблема - при испытании вл 6кВ 2 фазы дают утечку 2500 мкА при 18кВ .
В принципе по старым нормам допускалось не более3000 мкА, но это при 36кВ.
Линию в работу пока не отдал попробую найти плохие изоляторы.