Электрификация > Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков
Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
Серый:
Ну, практика показывает, что именно возле электрож/д чаще всего и случаются повреждения из-за блуждающих токов. Сами уже устали пробивать тему с заменой КЛ на ВЛ, проходящую вблизи тяговой ж/д подстанции.
dcent25:
--- Цитата: Серый от 06.08.2012, 21:58:35 ---Ну, практика показывает, что именно возле электрож/д чаще всего и случаются повреждения из-за блуждающих токов. Сами уже устали пробивать тему с заменой КЛ на ВЛ, проходящую вблизи тяговой ж/д подстанции.
--- Конец цитаты ---
Еще и катодная защита газопроводов.
Сейчас ни кто особо не смотрит за состоянием подземных городских коммуникаций газопроводов.
dcent25:
===========================================================================================
060513
Сегодня искали повреждение,кабель 6кВ ,ААБ 3х50, длина 310 метров.Повреждение 130 метров от питающей подстанции.Концевая муфта просто взорвалась, в ячейке внизу было где то с ведро масла.сначала думали концевая ,обрезали, а изоляция на жилах обуглилась.Похоже было двухфазное кз,так как термоусадка на двух фазах поплыла,
,после праздников будем раскапывать ,скорее всего Жила в таком состоянии на всем протяжении до места повреждения...
=================================================================================================
130513
Вот что было на месте повреждения ,очевидцы говорили что земля горела сутки, муфта лежит на глубине около метра.
https://www.youtube.com/watch?v=XtYxvjVrA4A
=================================================================================================
150513
Вот короткое потянуло еще одну муфту.....
Навигация
Перейти к полной версии