Энергоноситель:

--- Цитировать ---dcent25
--- Конец цитаты ---
Очень хорошо!
Мы двигаемся в нужном направлении.
Альбом "Техника и приборы", 60 фото.
Из этих 60 фотографий всего две схемы.
Под названием: 222  - схема ВАРВАРА,
а рядом под названием RIS-4 - схема прожигающей установки. Ты можешь что-нибудь прояснить по этой фотографии(схеме)?

dcent25:
Привет
Это схема выпрямителя для отбивания однофазных кз и поиска милливольтметром



Эту схемку ( 164005135.gif) я содрал с какого то форума ,мне понравилась идея выпрямления  со здвинутой (емкостью и индуктивностью )фазой напряжения и тока  и сведенения  выпрямленных напряжений  в одну точку + использование обратного диода (подпитка  высоковольтной дуги ,более низким напрояжением,но с большим током).
Даниых по деталям у меня нет

Это схемка (172833803.jpg ) моего прожигового

Энергоноситель:
Вот и мне понравилась эта схемка. Жалко нет продолжения...

dcent25:

--- Цитата: Энергоноситель от 26.07.2012, 23:56:35 --- Жалко нет продолжения...

--- Конец цитаты ---


Может поможет....






dcent25:
Привет!
Недавно нашел повреждение,приемником П-806
, на глубине 3.5м   с кучей помех ,так как рядом  подстанция 35/6кВ.
И этим же приемником и генератором ГЗЧ-2500,нашел повреждение вблизи трамвайных путей и троллей троллейбуса.
 