Электрификация > Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков

Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач

<< < (7/9) > >>

dcent25:
Привет
   У нас используется БПР-8/25 ,со встроенным обратным диодом. Есть 4 ступени прожига 5,10,15,20кВ для прожига изоляции и одна ступень на 500В для дожига. При прожиге после короткого  жгет хорошо ,при прожиге после испытаний и дожиге "однофазников" приходится применять всякие доп устройства.
   Есть старая Пензенская лаборатория
Там прожиговый на 15кВа тоже 4 ступени прожига 1,5,10,25кВ http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v1713842fa64/view/
и дожиг выполненный на  токоограничевающем дросселе на три ступени   http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v171384176eb/view/  30,180,120А.Пaлит и дожигает хорошо в любом случае,есть на борту самодельный трехфазный выпрямитель ,для отбивания однлфазных кз и поиска миливольтметром   
 Иногда используем вот такие  агрегаты
MVI_5834 — на Яндекс.Видео

Энергоноситель:
На RIS_4 схема автоматической шестиступенчатой установки прожига. Как она называется?

dcent25:

--- Цитата: Энергоноситель от 24.07.2012, 23:30:02 ---На RIS_4 схема автоматической шестиступенчатой установки прожига. Как она называется?

--- Конец цитаты ---
Не совсем понял про какой рисунок- сбросте ссылку ..

Энергоноситель:
Ну, как же?
Альбом "Техника и приборы", 60 фото.
 Автор
--- Цитировать ---dcent25
--- Конец цитаты ---

Жанр - работа и сослуживцы
Фотография: RIS_4 - прожигающая установка

dcent25:

--- Цитата: Энергоноситель от 25.07.2012, 00:40:52 ---Ну, как же?
Альбом "Техника и приборы", 60 фото.

--- Конец цитаты ---

Это пульт управления


от старой Винницкой лаборатории ИПК-10

В ее состав входили ИПУ-60,
УДИ-1


Генератор звуковой частоты

Еще были конденсаторы для акустики на 7 и14кВ
Сейчас это все демонтировано .