Электрификация > Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков
Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
dcent25:
Привет
У нас используется БПР-8/25 ,со встроенным обратным диодом. Есть 4 ступени прожига 5,10,15,20кВ для прожига изоляции и одна ступень на 500В для дожига. При прожиге после короткого жгет хорошо ,при прожиге после испытаний и дожиге "однофазников" приходится применять всякие доп устройства.
Есть старая Пензенская лаборатория
Там прожиговый на 15кВа тоже 4 ступени прожига 1,5,10,25кВ http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v1713842fa64/view/
и дожиг выполненный на токоограничевающем дросселе на три ступени http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v171384176eb/view/ 30,180,120А.Пaлит и дожигает хорошо в любом случае,есть на борту самодельный трехфазный выпрямитель ,для отбивания однлфазных кз и поиска миливольтметром
Иногда используем вот такие агрегаты
MVI_5834 — на Яндекс.Видео
Энергоноситель:
На RIS_4 схема автоматической шестиступенчатой установки прожига. Как она называется?
dcent25:
--- Цитата: Энергоноситель от 24.07.2012, 23:30:02 ---На RIS_4 схема автоматической шестиступенчатой установки прожига. Как она называется?
--- Конец цитаты ---
Не совсем понял про какой рисунок- сбросте ссылку ..
Энергоноситель:
Ну, как же?
Альбом "Техника и приборы", 60 фото.
Автор
--- Цитировать ---dcent25
--- Конец цитаты ---
Жанр - работа и сослуживцы
Фотография: RIS_4 - прожигающая установка
dcent25:
--- Цитата: Энергоноситель от 25.07.2012, 00:40:52 ---Ну, как же?
Альбом "Техника и приборы", 60 фото.
--- Конец цитаты ---
Это пульт управления
от старой Винницкой лаборатории ИПК-10
В ее состав входили ИПУ-60,
УДИ-1
Генератор звуковой частоты
Еще были конденсаторы для акустики на 7 и14кВ
Сейчас это все демонтировано .
Навигация