Электрификация > Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков

Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач

<< < (3/9) > >>

Серый:
В лом смотреть нормы, честно говоря. Но закрадываются сомнения - а не до хрена ли для 6 кВ испытательное 18 кВ? Может, двухкратного вполне хватит?

dcent25:

--- Цитата: Серый от 21.06.2012, 22:22:23 --- Может, двухкратного вполне хватит?

--- Конец цитаты ---
Я в таких случаях говорю оппонентам -"а зачем меня звали ,включайте без испытаний -да и дело с концом".

dcent25:

--- Цитата: dcent25 от 20.06.2012, 10:24:56 ---Привет !
У кого есть какие идеи ?
Трехфазное кз кл 6кВ ААБ 3х150  длина 2400м все три фазы на оболочке  в разных местах ......2000м .

--- Конец цитаты ---

На двух тысячах повреждение  нашел методом милливольтметра с обратной стороны -  корни дерева вросли в кабель.
И попал в вилку между 400м и 650м  . Завтра буду двигаться дальше.

dcent25:
    Все нашел все повреждения !!!
На 650 метрах мужик строил гараж и забил уголок прямо в кабель.
На400 м опять помог милливольтметр.
Воздушку тоже победили.

Серый:
Тушка забивателя уголка рядом была? Или успел убежать?

Навигация