Тематический раздел > Защита и Заземление
Работа диференциального автомата при установке ИБП
Shturman:
--- Цитировать ---Но на 5-6 мощных ИБП или системных блоков дифавтомат при включении напряжения по линии перед дифом сработает наверняка.
--- Конец цитаты ---
Вопрос компьютерных розеток это больной вопрос. На одном из форумов обсуждалась даная тема. Там писали, что расчетный ток утечки для одного компьютера должен приниматься в пределах 3 мА. Нормы пишут, что для нормального функционирования УЗО сумарний ток утечки в робочем режиме не должен превышать 1/3 номинального тока утечки УЗО то есть 30мА/3=10 мА. Если ток утечки компа 3 мА то на линию можна оновременно включить 3-4 компа. Вот такие пироги. А в реальной жизни сколько у нас на линию включают компов??? Вот и имеем ложные срабатывания УЗО на компьютерных груповых линиях.
Навигация
Перейти к полной версии