Работа диференциального автомата при установке ИБП
Shturman:
Спасибо, очень помогло.
--- Цитировать ---после УЗО поставить хоть десяток АВ.
--- Конец цитаты ---
Ну тут тоже нельзя перегибать палку, поскольку даже в нормальном режиме работы сети есть минимальные токи утечки, от них не избавиться полностью. И если "навешать" на УЗО много всего, то можно надеяться на срабатывание УЗО.
Со всем остальным согласен.
aspid_das:
ИМХО ИБП это такая же нагрузка для дифа как и любая другая и пока нет утечки нет и криминала
sylfaen:
На один ИБП дифавтомат не должен срабатывать. Но на 5-6 мощных ИБП или системных блоков дифавтомат при включении напряжения по линии перед дифом сработает наверняка. Проверено неоднократно на работе. После каждого отключения питания здания при последующем включении выбивает 2/3 дифавтоматов в щитовой (В-16А/0,03А), причем именно в цепи питания компьютерных розеток. На каждый дифавтомат подключено 4-5 компьютеров и принтер.
Срабатывание дифавтомата из-за входного фильтра импульсного блока питания. Там стоит, как правило, три конденсатора треугольником - между фазой и нулем, между нулем и землей и между фазой и землей. Вот при перезарядке последних и возникает дифференциальный ток.
electro:
--- Цитата: Hager от 08.06.2012, 18:50:34 ---дифференциальный автомат - плюсы: меньше место в шкафу. дифференциальный автомат - минусы: менее надежно: комбинированный аппарат всегда менее надежен; в дифе УЗО – всегда электронное (во всяком случае, ни в каком каталоге других не встречал), а это всегда хуже, чем электромеханическое; неизвестна причина, почему сработал; обслуживает только одну цепь.
--- Конец цитаты ---
электронного узо там внутри нет смотрите видео http://electroforum.su/index.php/topic,292.0.html
ПУЭ также рекомендует применение автомат совмещенный с УЗО
меньше контактов меньше вероятности выхода из строя
--- Цитата: Hager от 08.06.2012, 18:50:34 ---обычный автомат + УЗО - плюсы: значительно выше надежность, сразу видна причина: к.з. или утечка;
--- Конец цитаты ---
и это единственный плюс у этой схемы
--- Цитата: Shturman от 08.06.2012, 15:42:01 ---Если подключить розеточную группу через общий ИБП (источник безперебойного питания), то как будет вести себя диференциальный автомат который защищает эту линию?
--- Конец цитаты ---
а существу вопроса
поставьте дифференциальный автомат до ИБП и после него
з.ы.
хорошо подсказали, я собирался также делать со своим источником бесперебойного питания
DAIM:
--- Цитата: Hager от 08.06.2012, 18:50:34 ---в дифе УЗО – всегда электронное
--- Конец цитаты ---
В европейских - да, а в китайских - нет)))