Опишу ситуацию.
Имеем: Складское здание большой площади, разбитое на секции с учетом в каждой из них 3-фазными счетчиками"меркурий"- прямого включения. К нему пристроен АБК с офисами. В офисах свой учет(1-фазные "меркурии").
Все питающие линии сходятся в электрощитовой. На вводе стоит 3-фазный счетчик -тот же меркурий. 230 АМ 03 PQRSIDN. Электронный. Класс точности - 0,5s.
Трансформаторы тока- 250\5. Здание новое - 2 года, проводка выполнена качественно.
Т.е. получается, что под учетом находится все оборудование и освещение, кроме мест общего пользования(лестницы, коридоры, санузлы итп)
Теперь собственно условие задачи.
Месячный расход электроэнергии по вводному счетчику- 26550 квт. Если сложить показания по счетчикам всех арендаторов- 23715 квт. Разница - 2835 квт. НО общий расход хоз.освещения у нас никак не может быть выше 600 квт(обошли все здание, посчитал каждую лампочку).
Левые подключения исключаются 100%. Меряем клещами каждый провод хоз освещения - нет практически никакой нагрузки.
А ведь если разделить 2835 на 30 дней и на 24 часа - это около 4 квт\час.
Да, примерно такая цифра вылезает у нас каждый месяц.
Арендодателю приходится оплачивать эти расходы, а мы никак не можем объяснить пропажу примерно 2000 квт каждый месяц. В такую погрешность счетчиков не верится, все оборудование новое.
Знающие энергетики, подскажите куда копать. В чем может быть загвоздка? Сам я электрик-практик с 20 летним стажем. Может я туплю где-то в теории?
Заранее спасибо за ответы.