Электрощит дачного кирпичного дома

<< < (5/12) > >>

waspet:



--- Цитировать ---Электричество подведено, по- моему мощность 10 кВт, стоит однофазный счетчик(как на фотке) и возле него просто одна розетка. Надо сделать розводку.
--- Конец цитаты ---
А как давно приняли в эксплуатацию (опламбировали) счётчик. Если недавно, то без заземления не принимают.

sylfaen:
Присоединяясь к вышенаписанному:
1. Сделайте трехпроводную систему, деньги небольшие, а присоединить землю можно в любой момент;
2. На освещение я бы сделал отдельный автомат (6-10А);
Моё личное мнение:
1. Поставьте после входного автомата (обязательно в несгораемой коробке) буквой "П" три варистора типа 20К471, между "фазой" и "нулем", а также между "фазой" и землей и между "нулем" и землей. После каждого срабатывания вводного автомата контролируйте целостность варисторов. Этим вы сможете защитить свои устройства от пиков, перенапряжений и грозовых разрядов.

Shturman:

--- Цитировать ---между "фазой" и "нулем"
--- Конец цитаты ---

Просветите. Между фазой и нулем это для того чтобы при перенапряжении вызвать короткое замыкание и срабатывание автомата?


--- Цитировать ---а также между "фазой" и землей и между "нулем" и землей
--- Конец цитаты ---

Без заземления толку от них никакого.

Михалыч:

--- Цитировать ---А как давно приняли в эксплуатацию (опламбировали) счётчик. Если недавно, то без заземления не принимают.
--- Конец цитаты ---
Домик находится в кооперативе, в эксплуатацию здавать некому-кооператив сам себе хозяин. Пломбу поставит голова кооператива, для того, чтобы он был уверен в правильности показаний счетчика, поскольку за электричество оплата "на руки".

--- Цитировать ---А что это за автоматика - производитель?
--- Конец цитаты ---
Народ! Автоматика на схеме-это картинки из интернета чтобы смотрелось хорошо. Параметры и производитель будут подобраны индивидуально по размеру кошелька и требованию даной схеме.

sylfaen:
Shturman - да. вы правы. именно при перенапряжении будет срабатывать вводный автомат. а короткие пики ("иглы") погасит сам варистор без срабатывания автомата. Что касается  варисторов на землю, естественно, без заземления они будут срабатывать только при пике удвоенного напряжения (грозовой разряд) либо при разрушении первого варистора. Но при наличии заземления они тоже будут выполнять полезную функцию. Не думайте, что на нулевом проводе не может быть напряжения. Иногда бывает - от 380 вольт при обрыве нулевого провода в уличной линии до грозового разряда.