Правильное подключение эл. счетчика
knpotemkin:
haramamburu
--- Цитировать ---и ток КЗ "петли" ~400А, что произойдет? Правильно , вылетят все, и В и С и D...
--- Конец цитаты ---
Вот и я приблизительно на тоже самое пытаюсь обратить внимание.
Shturman
--- Цитировать ---Для х-ки В это ток 3...5*Ін, для С - 5...10*Ін, для D - 10-14*Ін
--- Конец цитаты ---
Почему Вы не обращаете внимание на "вилку"? А еще лучше в разрезе на х-ку автомата и токи перегрузки - малые, диапазон срабатывания (с порога, то что у Вас 120, 200 и 400А), и сверхтоки. А теперь проанализируйте как себя будут вести на линии автоматы (номиналом 50А и 40А) с х-кой например С при разных значениях тока в сети (45А, 56A, 58А, 72A, 300А, 400А , 600А и выше). Как я уже говорил при токе из диапазона срабатывания обоих АВ (С50 и С40) 250..400А, будет равнозначная вероятность срабатывания АВ, кому повезет или оба.
--- Цитировать ---Делаем вывод что и для теплового и для электромагнитного расцепителя будет селективность
--- Конец цитаты ---
При одном номинале АВ для разных хар-ик - даже не спорю.
--- Цитировать ---на входе и выходе счетчика в ЩУ С50А, на вводе в ЩРН В50А - Согласен
--- Конец цитаты ---
Так я такой вариант и предложил. Вы согласны или не согласны все-таки?))) Что касается групповых цепей, ну я так и хотел: поставить на цепи освещения, розет.цепь и проч. потребителей АВ с хар-ой В. В чем здесь может быть криминал?
Вообщем дорисую схему и на суд.
ink_elec:
--- Цитата: Shturman от 24.05.2012, 17:02:08 ---До значений тока срабатывания электромагнитного расцепителя будет работать тепловой расцепитель первым сработает автомат с х-кой В, вторым с х-кой С и последним с х-кой D
Делаем вывод что и для теплового и для электромагнитного расцепителя будет селективность
--- Конец цитаты ---
По поводу ТР, если АВ с хар С сработает раньше чем АВ с хар В, то АВ с хар С неисправен?
http://www.complexdoc.ru/scan/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%20%D0%9C%D0%AD%D0%9A%2060898-2-2006
Таблица 7 что скажете на этот счет?
Shturman:
--- Цитировать ---Таблица 7 что скажете на этот счет?
--- Конец цитаты ---
Просмотрел таблицу. Признаю свою ошибку. При установке на шите ЩУ и ЩРН автоматов с одинаковыми номинальными токами но разными характеристиками електромагнитного расцепителя (как я предлагал) мы добьёмся селективности только при КЗ так как тепловые рсцепители могут сработать как у одного автомата так и у другого в равной степени. Тогда самым правильным решением будет установка в ЩУ автомата С50 а в ЩРН С40.
knpotemkin:
--- Цитировать ---Тогда самым правильным решением будет установка в ЩУ автомата С50 а в ЩРН С40.
--- Конец цитаты ---
И ограничить себя 8,8 кВт, тогда как тебе выделено 10 кВт...
Shturman:
И ограничить себя 8,8 кВт, тогда как тебе выделено 10 кВт...[/quote]
Если ко всему подойти строго и выдержать все нормы выходит что придется ограничится 8,8 кВт. Ну или расмотреть вариант установки учёта в самом офисе совместно со всеми остальными автоматами. Тогда перед счетчиком можно поставить один автомат на 50 А и всё. Но этот вариант как я понимаю не подходит?