Так и осталось не ясно по поводу приоритетов. Допустим имеем: работает насос на дом, в это время поступает сигнал "пусто" от бака. Реакция системы?
Если насос работает на дом и поступает сигнал "пусто" от бака, клапан открывается и насос работает на два направления (расход на дом не большой). Как только на дом расход прекращается, давление не в системе не возрастает потому что открыт клапан на бак и он заполняется. При сигнале "полный" от бака клапан закроется, давление в системе возрастет и реле давления отключит насос. Та же картина при расходе только на бак.
В гидроаккумуляторе должен быть установлен обратный клапан. И если врезать тройник между насосом и гидроаккумулятором, то вода в тех.бак поступать не будет до тех пор, пока не упадёт давление воды в доме. Нужно врезать тройник выше гидроаккумулятора до фильтра.( Или фильтр ниже - между гид.аккумулятором и насосом?)
Если поставить обратный клапан, как Вы советуете, то давление в системе не упадет при открытии клапана на бак и насос не включится. Тогда нужно будет делать более сложную систему, как я и хотел выше, чтобы насос принудительно включался (при отсутствии сигнала от реле давления). Решил обойтись поплавковым выключателем и клапаном, как советовал выше
sylfaenМежду насосом и гидроаккумулятором врежьте тройник, от него через электроклапан трубку в бочку. Поплавковый контакт (датчик уровня в бочке) открывает только электроклапан до заполнения бочки. Насос включится и выключится автоматически через реле давления. Не усложняйте схему сверх необходимого.
Сегодня купил поплавковый выключатель (он как и переключатель работает), клапана тоже смотрел, нашел в двух местах, но нужного мне диаметра не оказалось. Там мне посоветовали купить шаровый кран с приводом, чем электроклапан, но пока их тоже нет, будут дней через десять. Буду ждать.