Автомат на фазу и ноль
shmakich:
На даче до домика воздушка, на этой неделе собрались с братом делать ревизию электрики (переделывать все питание) он там живёт. Я чета подумал и запланировал на вводе поставить два автомата. Мало ли что, а если фаза перехлеснется или местами махнут местные елеелектрики. Думаю хуже не будет. Да к тому ж электрик, когда учет на опоры выносил поставил по два автомата зачем то.
komparator07:
Автомат на нуль ставить нельзя, если срабатывание автомата приведет к разрыву и нуля и заземления, т.е. нельзя разрывать PEN. Короче, на линии PE не должно быть коммутирующих аппаратов, если PE и N объединены, естеств-но нельзя это разрывать. А во многих старых домах в принципе отсутствует заземление, ибо на этом форуме часто возникают вопросы, как его сделать, поэтому и ставили пробки и закручиваемые автоматы на обе линии. Не возникало такого вопроса - не разрывать PE, его просто не было. Если не хотите на нуль отдельно ставить автомат, можно поставить двухполюсный, или 1П+N, где нет цепи защиты в нуле, он просто разрывается. Если в доме нет заземления и сделать его проблематично, можно сделать зануление, только и в этом случае не забывайте - нельзя разрывать PE, поэтому PEN сажается сразу на корпус металлического корпуса или на шину PE, и оттуда уже берется N ( с другого места соединения, на один болт сажать тоже запрещено, в связи с отгоранием нуля) и дальше идет к автомату вводному, или на распределение к автоматам, УЗО. Только не забывайте, что зануление при определенных обстоятельствах, усиленными раздолбайством и беспечностью энергосбытовых компаний может привести к печальным последствиям.
komparator07:
Не обижайтесь те, кто работает в энергосбытовых компаниях и у кого все нормально. Просто за последние 10 лет сменил немало места жительства (снимаю квартиру), все дома в которых жил, независимо от места и горда, все были на уровне "ужасы нашего городка". Других я просто не видел, просто тупо выкачивали деньги, ничего не меняли, и электрики постоянно были бухие.
danilll:
А вот у нас электрики потребовали на сеть 220 вольт-(фаза и ноль) два отдельных автомата,и переубедить их даже с книжкой ПУЭ не удалось
danilll:
в Правилах прописано
При защите сетей автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках.
Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, когда при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники данного присоединения.
[/quote]
это в новых изданиях правил, а вот в старых,что лет 35 назад действовали ,что было на этот счёт?