Тематический раздел > Электрощит

Как правильно выбрать и подключить УЗО

<< < (2/5) > >>

aspid_das:

--- Цитата: sylfaen от 13.08.2020, 22:25:32 ---УЗО выбивает, где-то попутан ноль с землей, или в светильнике ноль с землей соединен

--- Конец цитаты ---

Дык он говорит двухпроводная. Неплохо бы фото посмотреть.

sylfaen:
возможно один из проводов цепи освещения (либо светильника) коротит на каркас стен/перекрытий здания

Topmo3:
Когда, у нас в МКД, произвели капремонт электрики в подъездах, организовав "пятипроводку" в стояках ... были случаи, что люди не меняя квартирную проводку, вставляли после счетчика общее УЗО ... потом отключали (точно знаю двоих). Годами жили и не подозревали, что проводка (люминька) кое у кого имеет утечку на конструкции. :)

electro:

--- Цитата: Topmo3 от 19.08.2020, 23:19:14 ---Годами жили и не подозревали, что проводка (люминька) кое у кого имеет утечку на конструкции. :)
--- Конец цитаты ---

у кого-то утечка на корпус, в следствие повреждения изоляции



а у других воровство электроэнергии

SOWA:
Собираю щиток. Что я выполнил неверно?
На улице на опоре автомат 25А, после СИП на 16 в дом, а далее что на фото. Разделил на несколько групп: розетки (3х2.5) 16А, освещение (2х1.5) 10А.