Тематический раздел > Электрощит
Как правильно выбрать и подключить УЗО
			SOWA:
			
			Всем доброго времени суток.
В щитке на квартиру установлен вводной 2-х полюсной автомат на 25А, далее счетчик, потом три однополюсных автомата на 16А. Хозяева хотят установить УЗО. Установил на 25А. При включении в квартире пары лампочек УЗО выбивает. Почему? 
Не получается вставить вложение...
		
			aspid_das:
			
			 Если система трех проводная,  проверь на подключена ли одна из ламп на фазу и РЕ. Второй вариант возможна утечка. 
		
			SOWA:
			
			Да вроде обычная, двухпроводная...Людям в магазине советовали сразу брать на 32А...Странно как то.
		
			aspid_das:
			
			
--- Цитата: SOWA от 13.08.2020, 19:20:33 ---Да вроде обычная, двухпроводная...Людям в магазине советовали сразу брать на 32А...Странно как то.
--- Конец цитаты ---
Это максимальная нагрузочная способность, она ограничена вводным автоматом 25А и из-за этого выбивать не будет. А как узо включил? Не попутал? Поставь его сразу после 2-х полюсника до счетчика оно будет рвать и ноль и фазу.
		
			sylfaen:
			
			УЗО выбивает, где-то попутан ноль с землей, или в светильнике ноль с землей соединен
		
Навигация