aspid_das:
Если используется зануление, то уж во всяком случае защитный и рабочий ноль не под одним винтом. А вообще правильно было бы организовать какой ни на есть заземляющий контур.

SOWA:
"Землю" сделаем чуть позже, вопрос времени.
И тогда "ноль" и "землю" на разные шинки, правильно?

electro:

--- Цитата: SOWA от 19.10.2020, 11:55:31 ---Собираю щиток. Что я выполнил неверно?
--- Конец цитаты ---
"заземление" (зануление) сразу отделите от нуля, еще до УЗО
автоматы соедините не перемычками из провода, а поставьте соединительную однофазную шину (гребенку)

SOWA:
"заземление" (зануление) сразу отделите от нуля, еще до УЗО

Это как?

aspid_das:

--- Цитата: SOWA от 19.10.2020, 14:47:14 ---"Землю" сделаем чуть позже, вопрос времени.
И тогда "ноль" и "землю" на разные шинки, правильно?

--- Конец цитаты ---

На одну шину все нули (синие) на другую все РЕ (желто-зеленые).
Перемычку убрать. Когда будет контур, тогда привести его на шину РЕ.
Будет вполне себе система ТТ.