  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: 3 фазы подключенные треугольником
« Ответ #20 : 02.04.2020, 22:01:21 »
если я строго соблюдаю активную симметричную нагрузку (треугольник), 3х-фазный автомат 50A, по схеме треугольник выдержит нагрузку 57кВт?
отвечу так
автоматический выключатель на 50 Ампер, выдержит нагрузку в 50 Ампер на каждой фазе

вопрос в другом выдержит ли ваша нагрузка, подключение на 380 Вольт
может объясните что подключаете

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...