Да, третья колонка вообще лажовая... и обозначения колонок(напряжения) - косяк)))
короч не парьтесь, вот формула расчета P = 3*Uф*I* cos(φ) = 1,73Uл*I* cos(φ)
для простоты расчета cos(φ) примите за 1, и сами все пересчитайте
Uф = 220
Uл = 380
I = 25А
В чем косяк того автора - я знаю... но в демогогию вступать нет желания
Добрый день.
У меня к Вам имеется следующий вопрос, Вы как специалист грамотный, и на этом не одну собаку съели, собственно к Вам и обращаюсь.
Суть такова: Пытаюсь понять, возможно ли через 3х-фазный автоматический выключатель 50А пропускать большую нагрузку превышающая номинал автомата, на просторах интернета нашёл вот такую таблицу (см.вложение)
В которой сказано при подключении (ЗВЕЗДОЙ) 50А - 33кВт, при подключении в (ТРЕУГОЛЬНИК) 50А - 57кВт
Разница в пользу треугольника 73%
Вот я и поймал себя на мысли, правильно ли я понимаю физику?
1. Имеется 3х-фазный автомат 50А, через автомат подключаем нагрузку (ЗВЕЗДОЙ) по классике, и на выходе имеем следующие данные.
50А * 220 = 11000 вольт * 3 фазы = 33000 ватт. (33 кВт)
НО, как только мы начнём увеличивать нагрузку на автомат с 33 кВт и далее, мембранная пластина начнет нагреваться, которая в последствии приведёт к отключению автомата, т.е. сработает защита. (Здесь мне всё понятно)
2. Всё тот же 3х-фазный автомат 50А, через автомат подключаем нагрузку (ТРЕУГОЛЬНИКОМ), и на выходе получаем следующие данные.
50А * 380 = 19000 ВОЛЬТ * 3 фазы = 57000 вольт, (57 кВт) что на 73% больше в отличии от классической схемы ЗВЕЗДА.
Как в таком случае себя будет вести мембранная пластина, когда мы преодолеем рубеж 33 кВт?
Проконсультируйте пожалуйста по данному вопросу.