Автор Тема: Какой УЗИП лучше на 3х фазный частный дом?  (Прочитано 12623 раз)

Оффлайн griha09

  • Индикатор
  • *
  • Сообщений: 124
  • griha09 - абитуриентgriha09 - абитуриент
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭКа
Чето не могу понять какой УЗИП лучше на 3х фазный частный дом:
УЗИП Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-B 3Р In30kA Un400B Im60kA ИЭК
или
УЗИП Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D 3Р In5kA Un230B Im10kA ИЭК

Внешне одинаковы, по 3 фазы, но у первого рабочее напряжение 400в, а у второго - 230в. Вот это вызывает непонятки.
Пути кабеля неисповедимы...

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Для трехфазной сети с глухозаземленной нейтралью ставят ОПС-1D на 230 В между каждой из фаз и нулем, ноль повторно заземлить. Для лучшей защиты особо ответственных потребителей ставят каскад УЗИП (в РУ-0.4кВ ТП ставят ОПС-1В, на вводе в дом ОПС-1С, в электрощите ОПС-1D.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн griha09

  • Индикатор
  • *
  • Сообщений: 124
  • griha09 - абитуриентgriha09 - абитуриент
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭКа
Для лучшей защиты особо ответственных потребителей ставят каскад УЗИП (в РУ-0.4кВ ТП ставят ОПС-1В, на вводе в дом ОПС-1С, в электрощите ОПС-1D.
Согласен, но нет желания владельца ставить каскад. Поэтому и спрашиваю, что лучше поставить
ОПС1-B 1Р In=30kA Un=400B Im=60kA ИЭК  -3шт
или
ОПС1-B 3Р In=30kA Un=400B Im=60kA ИЭК
 или
ОПС1-B 4Р In=30kA Un=400B Im=60kA ИЭК
или
ОПС1-D 1Р In=5kA Un=230B Im=10kA ИЭК  -3шт
или
ОПС1-D 3Р In=5kA Un=230B Im=10kA ИЭК
или
ОПС1-D 4Р In=5kA Un=230B Im=10kA ИЭК ?
« Последнее редактирование: 26.10.2019, 00:31:02 от griha09 »
Пути кабеля неисповедимы...

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Выбор зависит от того, как подключен дом (СИП, воздушка, либо подземный кабель), расстояния до ТП и подключения ТП по первичке (воздушка или кабель). IMHO, если есть возле дома надежное заземление, нейтраль заземлить, ставить 3 шт. ОПС-1D на 230В между фазами и землей в точке заземления нейтрали.