схема входного и распределительного щитка
sergey_sav®:
Ещё разок.
1. Разделение PEN проводника можно производить только до коммутационных аппаратов.
2. После УЗО не допустимо соединение рабочего нуля и защитного проводника, ибо его попросту не взвести.
--- Цитировать ---А у нас получается обратная ситуация - если проведём разделение (а у нас - соединение) ноля и земли до вводного автомата, то получится, что посадили автомат на PEN-проводник...
--- Конец цитаты ---
В свете ранее сказанного: мы произведём разделение совмещённого проводника (с повторным заземлением на вводе) до вводного автомата, при этом через автомат пойдёт только нулевой рабочий проводник.
Чувствуете разницу?
SVINTUS:
В случае соединения шинок соединение рабочего нуля и защитного проводника после УЗО не происходит - по схеме они до УЗО.
В Вашем случае:
--- Цитата: sergey_sav® от 09.02.2012, 03:50:34 ---мы произведём разделение совмещённого проводника (с повторным заземлением на вводе) до вводного автомата, при этом через автомат пойдёт только нулевой рабочий проводник.
--- Конец цитаты ---
- согласен.
Но и случае соединения шинок РЕ проводник не разрывается автоматом!
... но у нас ведь пришла воздушка, значит пришёл PEN-проводник, а не чистый ноль... а его разрывать нельзя.
sergey_sav®, ВЫ правы!
Вот же Killen !
Поставил бы на входе обычный одномодульный автомат, а не спаренный - и проблем бы таких не было!
sergey_sav®:
--- Цитировать ---В случае соединения шинок соединение рабочего нуля и защитного проводника после УЗО не происходит - по схеме они до УЗО.
--- Конец цитаты ---
В схеме УЗО вводное поз.3
Killen:
А если вместо узо на 300mA (№3) поставить узо на 30mA, а в распред. щите №13 поставить авт. выключатели? То есть роль пожарки и защиты от поражения током играл только один узо №3
kokoko:
--- Цитата: Killen от 09.02.2012, 18:09:26 ---А если вместо узо на 300mA (№3) поставить узо на 30mA
--- Конец цитаты ---
то почти гарантированно УЗО будет постоянно отключаться.