Killen:
Новая схема ::)



http://s018.radikal.ru/i505/1202/4e/629df622feb6.jpg

sergey_sav®:
Вроде, всё относительно пристойно.
1. На АВДТ и АВ пишут характеристику расцепителя, то есть на мордочке и в тексте должно стоять "С16...."
2. Предполагаю, что с автоматов С25 и С32 кабель не пойдёт прямо на розетки по указанному пути, а пройдёт через адекватную защиту, соответствующую кабелю (хотя и к С20 не стал бы подключать бытовые розетки...).
3. АВ на 40А во втором щитке становится явно лишним... можно поставить просто ВН32 63А.

А нельзя пользоваться другим фотохостингом? Что-то "радикал" дуркует и прямым кликом не картинку показывает, а главную страницу. Приходится копировать ссылку на изображение и вручную вставлять в браузер...
Шибко не удобно, однако.

Killen:

--- Цитата: DAIM от 08.02.2012, 14:34:18 ---И на входе в щиток еще рекомендую установить реле контроля напряжения

--- Конец цитаты ---
Я выбрал Реле Напряжения "Меадер" УЗМ-50М 63А.
А где его поставить После вводного автомата№1 или после узо №3?

sergey_sav®:
После счётчика.

SVINTUS:

--- Цитата: sergey_sav® от 16.02.2012, 02:06:12 ---После счётчика.

--- Конец цитаты ---
Почему?
Счётчик не нуждается в защите от повышенного напряжения (ну, хотя бы просто так - на всякий случай!)?