схема входного и распределительного щитка
SVINTUS:
--- Цитата: sergey_sav® от 08.02.2012, 02:58:28 ---
--- Цитата: SVINTUS от 08.02.2012, 01:48:15 ---
--- Цитата: sergey_sav® от 07.02.2012, 22:36:40 ---У Вас система ТТ, значит абсолютно все линии должны быть под дифзащитой не менее 30мА.
--- Конец цитаты ---
А если соединить нулевую шинку и шинку заземления ( №10 и №... то же 10) - то УЗО на каждую линию уже и не понадобятся... ::)
--- Конец цитаты ---
А если ещё немного подумать, прежде чем предполагать?...
--- Конец цитаты ---
Перечитывал сообщения. Долго думал.
Ничего не придумал. И не передумал.
Подскажите, где я ошибаюсь?! :-[
sergey_sav®:
Ошибаетесь там, где предложили соединить нулевой рабочий провод с проводом заземления, причём после всех коммутационных аппаратов... (там где про планки №10)
SVINTUS:
В моём случае шинки 10 и 10 будут соединяться только после вводных автоматов (перед отходящими).
Вы думаете, что это повлияет на безопасность отходящих линий?
sergey_sav®:
Соединение может быть только до коммутационных аппаратов. Если быть более точным, то не соединение, а разделение. И это будет уже система TN-C-S.
SVINTUS:
--- Цитата: sergey_sav® от 09.02.2012, 03:19:52 ---Соединение может быть только до коммутационных аппаратов. Если быть более точным, то не соединение, а разделение.
--- Конец цитаты ---
По букве закона - да.
Но ведь эта буква появилась из другого запрета - нельзя устанавливать коммутационные аппараты в PE или PEN-проводниках.
А у нас получается обратная ситуация - если проведём разделение (а у нас - соединение) ноля и земли до вводного автомата, то получится, что посадили автомат на PEN-проводник...
Неправильно это как-то... :-\