Тематический раздел > Электрощит

Щит для дачи, жду критики

<< < (4/7) > >>

danilll:
Вам надо просто завести защитное заземление в дом,и всё. Кстати,контур заземления хороший?

vegas:

--- Цитата: danilll от 22.03.2017, 02:59:17 ---Кстати,контур заземления хороший?

--- Конец цитаты ---
Тот что в щите нет, в доме надо делать дополнительно.

danilll:
Все имеющиеся контуры должны быть соединены,лучше б тот у щита получше сделали

Старинфо:

--- Цитировать ---....
Провод думаю заводить воздушкой на кулису(второй этаж) потом спускается по стене на первый и через отверстие в стене в щит.....

--- Конец цитаты ---

Правильнее при вводе в жилой дом делать переход с СИП-4 4х16 на кабель ВВГнг 4х10, т.к. ПУЭ требует вводить линию в жилой дом кабелем с изоляцией, не распространяющей горение.
Вот, например, как рекомендует делать такой переход (Вариант 1) НТЦ ФСК ЕЭС в своем альбоме для столбов с проводами СИП. Правда, на мой взгляд, проектировщики ошибочно в спецификации указывают версию кабеля ВВГ вместо ВВГнг. Но в принципе, это решение удачное.

михал палыч:
vegas Эту схемку я еще здесь не выкладывал, делалась под существующие условия.Пусть не смущает оболочка кабеля, там по месту броня :) Посмотрите как заводится РЕ и N. Отдельный РЕ проводник от котла на общий заземлитель- требование газовиков.