Электрификация > Общий электротехнический форум

"земля" или нет?

(1/5) > >>

Eggman77:
Приветствую. Вопрос банальный, но очень прошу специалистов ответить. Желательно попроще)). Панельная 9-этажка начала 80-х. В щитке есть ноль, фаза и  крепежные болты на корпусе щитка (проще сказать корпус щитка). "Нули" посажены на щиток через диэлектрические пластины. Сопротивление между нулём и землёй (если это "земля") около 2 Ом. Потенциала между ними нет. При измерение напряжения между нулём и фазой, а также между землёй и фазой - показывает одинаково - 223 В. Отсюда вопрос - являются ли эти крепёжные болты на корпусе щитка "землёй"? И есть ли смысл при таком раскладе тянуть трёхжилку в квартиру? Хочу заменить старую алюминиевую проводку на медную. Спасибо...

aspid_das:
Вероятно по стояку идет 4-х жилка. 3 фазы + РЕN, в щитке последний расщепляется на N-рабочий ноль и PE - защитной ноль, который сел на корпус.
Тянуть 3-х жилку имеет смысл в любом случае, хотя бы из соображения будущей реконструкции проводки стояка.

dcent25:

--- Цитата: Eggman77 от 01.11.2016, 16:19:30 --- Сопротивление между нулём и землёй (если это "земля") около 2 Ом. Потенциала между ними нет. При измерение напряжения между нулём и фазой, а также между землёй и фазой - показывает одинаково - 223 В.

--- Конец цитаты ---
Замеряйте ток!!!

Eggman77:


какой? где? зачем?

dcent25:

--- Цитата: Eggman77 от 02.11.2016, 02:17:17 ---

какой? где? зачем?

--- Конец цитаты ---
...


--- Цитата: Eggman77 от 01.11.2016, 16:19:30 ---  ...между нулём и землёй , ...

--- Конец цитаты ---

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии