Распределение (разделение) электрической нагрузки по фазам (группам)

<< < (2/8) > >>

Владислав:
Спасибо всем огромное!

михал палыч:

--- Цитата: Владислав от 26.10.2016, 11:26:47 ---Часный дом запитан 380В. Как лучше раскидать нагрузку. С фазы А запитать кухню где будет стоять микроволновка, эл.чайник (может быть) и холодильник. С фазы В запитать зал со спальной - телевизор, компьютер. Фаза С ванная- водонагреватель 1,5-2кВт, насос 700Вт, стиральная машина. При такой разводке говорят что при одгорании нуля будет в розетке 380В. Или весь дом посадить на одну фазу но при этом не будет ли перекоса фаз? Как лучше подключить?

--- Конец цитаты ---
Посмотри схемки , сделаны для сети TN-C/ TN-C-S . Для ТТ на все потребители ставятся узо или дифы.

Владислав:
В системе ТТ можно обойтись без диф автоматов?

михал палыч:

--- Цитата: Владислав от 27.10.2016, 11:58:03 ---В системе ТТ можно обойтись без диф автоматов?

--- Конец цитаты ---
Или дифы или УЗО+АВ

Topmo3:

--- Цитата: Владислав от 27.10.2016, 11:58:03 ---В системе ТТ можно обойтись без диф автоматов?
--- Конец цитаты ---
Именно в системе ТТ, дифавтоматы и УЗО обязательны ... в системах TN-C/ TN-C-S - можно обойтись.