Тематический раздел > Электроника и автоматика

Отключение вентиляции от контактов пожарной сигнализации

<< < (2/4) > >>

Vlad123:

--- Цитата: danilll от 24.04.2016, 14:16:19 ---какая модель противопожарной системы? правильно ли я понимаю, что от неё идут 2 провода, которые в нормальном  состоянии разомкнуты, а при срабатывании системы, замыкаются? но пускать туда сетевое напряжение и большой ток,нельзя?
Как устроено управление вентиляторами-пускатель с кнопками или что-то иное?
И что значит сухие  провода?

--- Конец цитаты ---
2 провода в нормальном состоянии замкнуты. При срабатывании противопожарной системы они размыкаются, и это должно выключать вентиляторы. Вентиляторы висят на контакторе, но контактор запускается от 24в. в у этих проводов не должно быть гальванической связи с контактором
Сообщения объединены: 24.04.2016, 14:28:01
--- Цитата: Dcent25 от 24.04.2016, 14:22:09 ---vlad123!
Бред какой то!
Набросайте хотя бы блок схему,вашей системы.
Ваши термины "Сухой провод","NC", понятны только Вам.

--- Конец цитаты ---
Извините, я имел ввиду что через эти провода не должен течь ток, они должн служить только для выключения вентиляторов в момент размыкания.

dcent25:
 Можно сделать развязку с помощью оптронов.


danilll:

--- Цитировать ---2 провода в нормальном состоянии замкнуты. При срабатывании противопожарной системы они размыкаются, и это должно выключать вентиляторы. Вентиляторы висят на контакторе, но контактор запускается от 24в. в у этих проводов не должно быть гальванической связи с контактором
--- Конец цитаты ---
вот,вот так уже понятней что к чему. Значит,вам нужно, взят ещё 1 маленький нормално разомкнутый контактор,аки пмл,его катушку подключить от независимого низковоьтного источника ,через вот те 2 провода пожарной системы. Напряжение источника и катушки контактора должны соответствовать допустимому  напряжению для пожарной системы(см её паспорт), а через силовые контакты доп.контактора, подключите цепь управления контактора вентиляторов. Когда пожарная система сработает, доп.контактор отключится, и не даст включит контактор вентиляторов, следовательно они встанут. Без электросхемы,написаное поймёте?

Vlad123:

--- Цитата: danilll от 24.04.2016, 14:44:27 ---
--- Цитировать ---2 провода в нормальном состоянии замкнуты. При срабатывании противопожарной системы они размыкаются, и это должно выключать вентиляторы. Вентиляторы висят на контакторе, но контактор запускается от 24в. в у этих проводов не должно быть гальванической связи с контактором
--- Конец цитаты ---
вот,вот так уже понятней что к чему. Значит,вам нужно, взят ещё 1 маленький нормално разомкнутый контактор,аки пмл,его катушку подключить от независимого низковоьтного источника ,через вот те 2 провода пожарной системы. Напряжение источника и катушки контактора должны соответствовать допустимому  напряжению для пожарной системы(см её паспорт), а через силовые контакты доп.контактора, подключите цепь управления контактора вентиляторов. Когда пожарная система сработает, доп.контактор отключится, и не даст включит контактор вентиляторов, следовательно они встанут. Без электросхемы,написаное поймёте?

--- Конец цитаты ---

Да все понятно, спасибо за помощь

electro:

--- Цитата: Vlad123 от 24.04.2016, 14:25:09 ---2 провода в нормальном состоянии замкнуты. При срабатывании противопожарной системы они размыкаются, и это должно выключать вентиляторы.
--- Конец цитаты ---
я правильно понял, что в блоке пожарной сигнализации есть размыкающий контакт, который электрически никак ни с чем, не связан
или эти провода размыкаются не при помощи какого-то реле, а электронного прибора, типа тринистора


--- Цитата: Vlad123 от 24.04.2016, 14:25:09 ---Вентиляторы висят на контакторе, но контактор запускается от 24в. в у этих проводов не должно быть гальванической связи с контактором
--- Конец цитаты ---
почему не должно быть, раскройте секрет  :o

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии