Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики
Вариант подключения генератора на даче.
Arni:
Эй ! Подождите. А , что мы защищаем РН 101 ? Катушку пускателя ?
Да гори она.....
Силовую сеть нужно спасать !
Sega:
--- Цитата: Arni от 07.03.2016, 13:09:39 ---
--- Цитата: Sega от 07.03.2016, 13:01:25 ---Нет! Так не будет работать. На схеме под К3 соединение. Его просто плохо видно.
--- Конец цитаты ---
Не ! Это последовательное соединение катушек работать не будет ! ;D
--- Конец цитаты ---
Нет, мы не спасаем катушку, мы хотим чтобы контактор перекинул сеть на генератор только после того , как режим работы генератора после запуска устаканится и будет 220.
aspid_das:
--- Цитата: Sega от 07.03.2016, 12:31:49 ---Две катушки последовательно- Где?
--- Конец цитаты ---
С выхода РН-113 катушка к3, с катушки к3 - контакт к3,1. Точки там быть не может, т.к. тогда к3 будет закольцована,
схема теряет смысл. Дальше с к3,1 на к2,2 между ними тоже точки быть не может тогда катушка к1 закольцована.
Получается следующее:
цепь верхняя точка генератора - рн113 - катушка к3 - контакт к3.1 - контакт к2.2 - катушка к1 - нижняя точка генератор.
Как по вашему оно должно работать?
Sega:
--- Цитата: aspid_das от 07.03.2016, 13:24:16 ---
--- Цитата: Sega от 07.03.2016, 12:31:49 ---Две катушки последовательно- Где?
--- Конец цитаты ---
С выхода РН-113 катушка к3, с катушки к3 - контакт к3,1. Точки там быть не может, т.к. тогда к3 будет закольцована,
схема теряет смысл. Дальше с к3,1 на к2,2 между ними тоже точки быть не может тогда катушка к1 закольцована.
Получается следующее:
цепь верхняя точка генератора - рн113 - катушка к3 - контакт к3.1 - контакт к2.2 - катушка к1 - нижняя точка генератор.
Как по вашему оно должно работать?
--- Конец цитаты ---
Я выложил схему где сделал все соединения более жирными точками. Посмотрите- там, вроде, всё понятно и видно. К3 не закольцована, ею управляет РН-113 через свои контакты.
Сообщения объединены: 07.03.2016, 13:34:50Dcent25! Ура! Получилось! Спасибо.
aspid_das:
Sega чтобы реле сработало на концах его катушки должна быть разница потенциалов.
Т.е. на один конец приходить с верхней точки генератора, на другой с нижней.
Поясните мне путь тока через к3 с генератора по вашей схеме.
Сообщения объединены: 07.03.2016, 14:07:41Мой вариант
При запуске гены питание на нагрузку идет не сразу, а после выхода гены в режим. А реле rel1 включается раньше, готовя сеть к работе
с резерва и исключая пересечение.
Возобновление сети - задержка на реле рн1, а реле к1 срабатывает сразу, готовя сеть к работе от сети и исключая пересечение.
Не проще ли?
Навигация