Автор Тема: Прошу помощи в проекте ЩИТА 3 фазы в частном доме  (Прочитано 29598 раз)

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Если в букварь смотреть то да, а в реальности зачем?   Опишите чем РПН хуже чем УЗО на каждую линию. Опасные помещения и оборудование где возможно защищены УЗО, а все остальное на мой взгляд лишнее.
Кратенько....
При системе ТТ нейтраль трансформатора и заземлитель разъединены. В случае КЗ на землю для срабатывания АВ должна быть обеспечена достаточная кратность тока. Предположим, что автомат на линии С16А, то есть ток КЗ должен быть в гарантированных пределах 80-160А. Исходим из "худшего варианта" 160А. То есть сопротивление заземлителя с учётом всех переходных сопротивлений должно быть не более 1,4 Ом. Это впечатляет?
Даже если на линии установлен В16А (причём "супербыстродействующий"), для его мгновенной отработки потребуется значение тока КЗ не менее 50А, то есть, сопротивление цепи не более 4,5 Ом... то бишь, хорошее заземление для подстанции в любое время года.
Так как, подобные крайности ни к чему, система ТТ допускается к применению при условии использования дифзащиты абсолютно на всех групповых линиях.
А учитывая, что это единственная ступень автоматической защиты, настоятельно рекомендуется применять двуступенчатую защиту, то есть, общее УЗО на вводе.
Термин "двуступенчатая дифзащита" не стоит искать в нормативах, не стоит искать и требования к её применению в системе ТТ... Но вот рекомендация дельная и к ней стоит прислушаться.
имхо

Сообщения объединены: 02.03.2016, 00:01:01
А кто объяснит (в целях повышения образованности) на кой хрен менять три отдельных автомата на трехполюсник,
при том что 3-х фазной нагрузки нет в помине? ...
На кой хрен... не поясню... ;)
Но 5 копеек в схему вставлю... Зачем вообще нужен в домовом щите автомат на вводе? (смайлик чуть с сарказмом)
Поставить ВН32 на 63А, поменять УЗО на 63/0,03, коль ЭСО разрешила при трёхфазном вводе в дом ставить АВ 63А (трёхфазный).
И жить при этом радостно и счастливо... без ограничений, если позволит кошелёк при рассчёте за потреблённую ЭЭ.
« Последнее редактирование: 02.03.2016, 01:57:41 от sergey_sav® »
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн zosel

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 190
  • zosel - ученик
    • E-mail
 Я не спорю с Палычем, и Библией, просто мне кажется что при наличии ПП УЗО на входе, и РПН ставить УЗО на каждую линию наверное правильно, но слишком дорого. Я просто высказал свое мнение, и швыряться в меня плавкими вставками совсем не обязательно))) Это я для Палыча, на всякий случай))) У меня на даче ТТ уже лет десять пашет, без УЗО на каждой линии, я пока жив)))
« Последнее редактирование: 02.03.2016, 01:29:22 от zosel »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
при наличии ПП УЗО на входе, и РПН ставить УЗО на каждую линию наверное правильно, но слишком дорого.

ПП УЗО обязательно для ТТ, но оно не защищает человека, ибо 100-300мА
Защитное УЗО на 30мА и менее обязательно для особо опасных условий улица и ванная в остальных случаях по желанию.
РПН к делу вообще не относится
Ну и "дорого" понятие относительное.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн zosel

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 190
  • zosel - ученик
    • E-mail
при наличии ПП УЗО на входе, и РПН ставить УЗО на каждую линию наверное правильно, но слишком дорого.

ПП УЗО обязательно для ТТ, но оно не защищает человека, ибо 100-300мА
Защитное УЗО на 30мА и менее обязательно для особо опасных условий улица и ванная в остальных случаях по желанию.
РПН к делу вообще не относится
Ну и "дорого" понятие относительное.
Вот я сейчас в очередной раз теряю нить общения)))) Вы солидарны в спорной необходимости при ТТ ставить УЗО на КАЖДУЮ линию, или уже приготовили ""плавкую вставку" за пазухой?))) Про РПН я говорю немного в другом ключе, в общем вопросе обеспечения безопасности.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много

...в спорной необходимости при ТТ ставить УЗО на КАЖДУЮ линию...
Вообще то, речь шла о необходимости применения дифзащиты на всех линиях. Что в переводе на русский язык вовсе не означает "каждой линии своё УЗО"... ;)

Плавких вставок под рукой нема... есть только тапки.  ;D
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн zosel

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 190
  • zosel - ученик
    • E-mail

...в спорной необходимости при ТТ ставить УЗО на КАЖДУЮ линию...
Вообще то, речь шла о необходимости применения дифзащиты на всех линиях. Что в переводе на русский язык вовсе не означает "каждой линии своё УЗО"... ;)

Плавких вставок под рукой нема... есть только тапки.  ;D
ЭЭх))) А как-же "яйца"на шее, и пассатижи в кармане?))) Деточка (я про себя ) баиньки пошла))) Завтра продолжим, глядишь Палыч подтянется. с плавкими вставками, запихнутыми в тапки))))
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1781
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
У меня на даче ТТ уже лет десять пашет, без УЗО на каждой линии, я пока жив)))
;D
электрофорум, форум электриков