Электрификация > Общий электротехнический форум

Расключение щитков. Помогите сообразить по автоматам.

<< < (2/12) > >>

Slayer:
В общем постараюсь объяснить максимально просто.

Во дворе возле участка стоит щит. Вводной щит или как его правильно назвать. В этот щит приходит кабель от поставщика электроэнергии, в нём установлен автомат C16 и соответственно счётчик. Всё это дело опломбировано и в этом щите я не имею права ничего делать.

После счётчика кабель идёт в гараж в электрощит. Схема щита следующая:

Трёхфазные автоматы!
Верхний левый автомат C16 (Главный автомат, на него снизу приходит питающий кабель с вводного щита)
Верхний правый автомат B16 ( с него уходит кабель на дом)
Нижний левый автомат C16 ( с него запитаны 2 небольших наждака )

Однофазные автоматы
С них запитаны различные потребители в гараже, наружное освещение и т.д.

Требуется следующее.
Нужно в этот щиток добавить 2 трёхфазных автомата. (С какой характеристикой правда нужно ставить C или B?)
От этих автоматов пустить два кабеля.
Один кабель пойдёт на пристройку к гаражу, где будет стоять отдельный щиток с трёхфазным вводным ( опять-же какой токовой защитой 16 ?? и характеристикой C или B ? )
Второй кабель пойдёт в сарай, там будет сварочник, розетки для различных потребителей и освещение.  В сарае так-же будет стоять маленький щиток на несколько модулей с вводным трёхфазником ( Его тоже ставить 16A  Имеется в виду вводной?? Какую характеристику выбрать? )


Про сварочник! Раз на табличке указана вставка 10A, значит для него достаточно кабеля 5x2,5mm ? Можно запитать сварочник как раз с вводного автомата сарая?

ТОРМОЗ
Вы предоставили схему подключения автоматов. Не понятно одно, почему после счётчика идёт автомат B16, а после него C16.
У характеристики C ведь время срабатывания дольше?

sergey_sav®:

--- Цитата: Slayer от 07.02.2016, 00:38:37 ---В общем постараюсь объяснить максимально просто.
--- Конец цитаты ---
Для простоты ещё бы добавить куда в гаражном щите подключен кабель с первого щита...  ;)

Slayer:

--- Цитата: sergey_sav® от 07.02.2016, 00:47:50 ---
--- Цитата: Slayer от 07.02.2016, 00:38:37 ---В общем постараюсь объяснить максимально просто.
--- Конец цитаты ---
Для простоты ещё бы добавить куда в гаражном щите подключен кабель с первого щита...  ;)

--- Конец цитаты ---

Кабель подключен на верхний левый трёхфазный автомат C16. Ноль и заземление подключены на отведённые для этого клеммы.

sergey_sav®:

--- Цитата: Slayer от 07.02.2016, 00:58:47 ---Кабель подключен на верхний левый трёхфазный автомат C16. Ноль и заземление подключены на отведённые для этого клеммы.

--- Конец цитаты ---
Ну а теперь сравните со своим рисунком... Нам додумывать надо, сверху или снизу воткнули входящий кабель? >:(
А коль не составило труда показать фрагмент щита, потрудитесь и весь щит сфоткать. Дабы у отвечающих не было сомнений в правильности предоставленных данных.

Slayer:

--- Цитата: sergey_sav® от 07.02.2016, 02:12:11 ---
--- Цитата: Slayer от 07.02.2016, 00:58:47 ---Кабель подключен на верхний левый трёхфазный автомат C16. Ноль и заземление подключены на отведённые для этого клеммы.

--- Конец цитаты ---
Ну а теперь сравните со своим рисунком... Нам додумывать надо, сверху или снизу воткнули входящий кабель? >:(
А коль не составило труда показать фрагмент щита, потрудитесь и весь щит сфоткать. Дабы у отвечающих не было сомнений в правильности предоставленных данных.

--- Конец цитаты ---
Извиняюсь, что не уточнил. Питающий кабель приходит снизу (туда, где установлена гребёнка) Об этом я писал в самом первом посте, правда там всё было очень запутано.
Касаемо фотки - там чёрт ногу сломит. Провода пересекаются, переплетаются и всё что только можно! Поэтому она ничем не поможет к сожалению.