Электрификация > Общий электротехнический форум
Расключение щитков. Помогите сообразить по автоматам.
Parad:
Счетчик и вводной трехполюсной автомат закрыт фальш панелью под пломбой.От счетика выходят 3 фазы 380в и ноль(4 провода),и идут на автоматы.Щиток заземлен,какая то скрутка на болту,опять же под фальш панелью и пломба,не добраться.У меня доступ только к 4 проводам на выходе из счетчика...
Parad:
Правильно ли собираю щиток?Счетчик на улице.Ввод бронированным кабелем 380в.Будут стоять дифавтоматы.Извиняюсь за качество схемы.Спасибо!
dcent25:
Диф.сработает не даст,подать напряжение...После дифа нельзя соединять заземление и нулевой провод.
Parad:
А в чем ошибка?После дифа идут провода к нагрузке сразу.Просто может не четко нарисовал.
dcent25:
В содинении,после диф автом.,нулевого провода ,заземления,брони...
Навигация