Sobol:

--- Цитата: aspid_das от 12.02.2016, 23:07:48 ---
--- Цитата: Sobol от 12.02.2016, 21:54:17 ---Три установки с нитью диаметром 0,8 мм. На первой установке нить длиной 0,5 м, на второй 1м и на третьей 1,5.
И нужна регулировка от 150-20 градусов и до температуры свечения (предположительно 600 градусов).

--- Конец цитаты ---

Ток для нити 0,8 3,7А для 200 градусов 8,15А для 600 градусов
Сопротивления нити соответственно 0,5м - 1ом, 1м - 2ома, 1,5м - 3ома
Значения напряжений для каждой нити:
Для 200гр 1,5м - 11,1В... 1м - 7,4В... 0,5м - 3,7В
Для 600гр 1,5м - 24,45В... 1м - 16,3В... 0,5м - 8,15В
Регулировка должна осуществляться в пределе от 3,7В до 24,45В

--- Конец цитаты ---
Вобщем, я так понимаю, что понижающим трансформатором моя проблема решается полностью. Всем спасибо, буду пробовать.

Topmo3:

--- Цитата: Sobol от 13.02.2016, 00:46:57 ---Вобщем, я так понимаю, что понижающим трансформатором моя проблема решается полностью. Всем спасибо, буду пробовать.
--- Конец цитаты ---
Не советую торопиться.
Мне каажется, дешевле, без гемора, выйдет ... купить на каждую установку соответствующий ЛАТР ... чем "мястрачить" с, тоже не дешевым, понижающим трансформатором.
Три ЛАТРа на 12А (http://www.chipdip.ru/product/tdgc2-3b/)... вот ваше счастье.  :D

dcent25:

--- Цитата: Topmo3 от 13.02.2016, 12:03:40 ---.... дешевле, .. выйдет ... купить на каждую установку соответствующий ЛАТР ... чем ....
Три ЛАТРа на 12А (http://www.chipdip.ru/product/tdgc2-3b/)... вот ваше счастье.  :D 
--- Конец цитаты ---



Скорее всего это единственно правильное решение.



--- Цитата: aspid_das от 12.02.2016, 23:07:48 ---


Ток для нити 0,8 3,7А для 200 градусов 8,15А для 600 градусов
Сопротивления нити соответственно 0,5м - 1ом, 1м - 2ома, 1,5м - 3ома
Значения напряжений для каждой нити:
Для 200гр 1,5м - 11,1В... 1м - 7,4В... 0,5м - 3,7В
Для 600гр 1,5м - 24,45В... 1м - 16,3В... 0,5м - 8,15В
Регулировка должна осуществляться в пределе от 3,7В до 24,45В
--- Конец цитаты ---


Для улучшения регулировки ,расширения диапазона регулировки ,нити можно подключить ,через диоды.

Sobol:

--- Цитата: Dcent25 от 13.02.2016, 12:13:04 ---
--- Цитата: Topmo3 от 13.02.2016, 12:03:40 ---.... дешевле, .. выйдет ... купить на каждую установку соответствующий ЛАТР ... чем ....
Три ЛАТРа на 12А (http://www.chipdip.ru/product/tdgc2-3b/)... вот ваше счастье.  :D 
--- Конец цитаты ---



Скорее всего это единственно правильное решение.



--- Цитата: aspid_das от 12.02.2016, 23:07:48 ---


Ток для нити 0,8 3,7А для 200 градусов 8,15А для 600 градусов
Сопротивления нити соответственно 0,5м - 1ом, 1м - 2ома, 1,5м - 3ома
Значения напряжений для каждой нити:
Для 200гр 1,5м - 11,1В... 1м - 7,4В... 0,5м - 3,7В
Для 600гр 1,5м - 24,45В... 1м - 16,3В... 0,5м - 8,15В
Регулировка должна осуществляться в пределе от 3,7В до 24,45В
--- Конец цитаты ---


Для улучшения регулировки ,расширения диапазона регулировки ,нити можно подключить ,через диоды.

--- Конец цитаты ---

Сколько диодов, как подключить и какие параметры?

dcent25:

--- Цитата: Sobol от 13.02.2016, 12:53:11 ---Сколько диодов, как подключить и какие параметры?

--- Конец цитаты ---


 Диода три ,подключать последовательно с каждой нитью.
Диоды типа КД203 А-Д, на радиаторах.