Стал выбивать автомат в щитке даже без нагрузки, прошу совета и помощи!

<< < (7/10) > >>

Declarant99:

--- Цитата: Topmo3 от 13.01.2016, 19:58:57 ---Если Вы подключите, временно,  "проблемные" провода к простому автомату (не дифу) и он будет отключаться то КЗ ... если не отключится (зато отключится только вводной - он у Вас диф кажется) ... значит утечка.
Тяжко разбираться ... не имея перед глазами схемы!  :-\

--- Конец цитаты ---
Когда я поменял проблемный автомат на соседний получилось как раз как вы написали -  диф не отключится, зато отключится вводный. Но соседний тоже диф был!
Попробую временно на обычный автомат подключить.

dcent25:



--- Цитата: Declarant99 от 13.01.2016, 15:42:32 ---А те провода. которые не отброшены и сейчас находятся в автомате (линия в ванную) я не меняю местами, верно? Получится, что одна линия подключена как сейчас, а вторая наоборот. Я всё верно понял?
И самое главное - а что покажет данный эксперимент?

--- Конец цитаты ---
Поняли правильно .Эксперимент позволит вам сразу определить провод на котором есть утечка (если после перестановки  не выбьет автомат ),а затем уже будете искать само место (открывая коробки и розетки) .

P/S
Диф. автоматы выбивают даже когда утечка на землю, на нулевом проводе!!!







--- Цитата: Declarant99 от 13.01.2016, 20:13:00 ---...
Попробую временно на обычный автомат подключить.

--- Конец цитаты ---
Какой смысл в этом ? Дифавтомат который выше по схеме отключится и все...

Topmo3:

--- Цитата: Dcent25 от 13.01.2016, 21:54:42 ---Диф. автоматы выбивают даже когда утечка на землю, на нулевом проводе!!!
--- Конец цитаты ---
А разве кто спорит?
Кстати Ваше предложение (поменять провода местами) ... может решить проблему (как повезет) ... если причина в утечке, и если  утечка по фазному проводу (220В относительно "земли"), то после перестановки проводов, проблемный провод окажется "нулем" (около 0В относительно "земли")и утечка может прекратится. Есть смысл попробовать ... имхо.

--- Цитата: Dcent25 от 13.01.2016, 21:54:42 ---
--- Цитата: Declarant99 от 13.01.2016, 20:13:00 ---Попробую временно на обычный автомат подключить.
--- Конец цитаты ---
Какой смысл в этом ? Дифавтомат который вше по схеме отключится и все...
--- Конец цитаты ---
Автор пишет, что еще не определили утечка или КЗ, а Вы уже знаете?

dcent25:

--- Цитата: Topmo3 от 13.01.2016, 23:30:07 ---...Автор пишет, что еще не определили утечка или КЗ, а Вы уже знаете?

--- Конец цитаты ---
Автор темы сам ответит!
Определить кз или утечка таким образом невозможно ,так как на вводе стоит тоже диф.(40А,30мА) и он может тоже сработать при кз...
Разве что заменить автомат 25А ,на 6А и отключить все остальные автоматы(снять нагрузку с вводного), тогда вводной 40А может и не сработает при кз.

shmakich:

--- Цитата: Dcent25 от 14.01.2016, 04:16:08 ---
--- Цитата: Topmo3 от 13.01.2016, 23:30:07 ---...Автор пишет, что еще не определили утечка или КЗ, а Вы уже знаете?

--- Конец цитаты ---
Автор темы сам ответит!
Определить кз или утечка таким образом невозможно ,так как на вводе стоит тоже диф.(40А,30мА) и он может тоже сработать при кз...
Разве что заменить автомат 25А ,на 6А и отключить все остальные автоматы(снять нагрузку с вводного), тогда вводной 40А может и не сработает при кз.

--- Конец цитаты ---
Судя по вопросам автора, "танцы с бубнами" устраивать ему знаний не хватит. Единственно, ему можно вскрыть розетки которые под автоматом и посмотреть-протянуть контакты.
Надежда пока на человека с прибором, который придёт делать контроль изоляции, по крайней мере, с мегометром, обычно случайные люди не ходят и если и если это так, то он в состоянии на месте определиться, что нужно сделать.
Многие из нас сталкивались с сработкой автоматов и УЗО и Дифов, случаи практически всегда разные, и решения разные, методика одна от генератора к потребителю или наиборот идти по линии попутно всё проверяя.