Электрификация > Аварийная ситуация
Впайка или опрессовка под капотом?
aspid_das:
Ruset, слишком много эмоций, слишком мало здравого смысла. Ведь Topmo3 прав.
кг 35 мм это минимум на 160А (это еще табличное значение для 3-х жил)
Ток 60А * 12В = 720Вт это мощность нагрузки которую следует защищать таким предохранителем.
Кабель подбирается по мощности нагрузки + потери.
Предохранитель - по максимальным токовым возможностям кабеля,
или если кабель питает один усилок - по мощности усилка.
Ruset:
--- Цитата: aspid_das от 13.01.2016, 23:51:33 ---Ruset, слишком много эмоций, слишком мало здравого смысла. Ведь Topmo3 прав.
кг 35 мм это минимум на 160А (это еще табличное значение для 3-х жил)
Ток 60А * 12В = 720Вт это мощность нагрузки которую следует защищать таким предохранителем.
Кабель подбирается по мощности нагрузки + потери.
Предохранитель - по максимальным токовым возможностям кабеля,
или если кабель питает один усилок - по мощности усилка.
--- Конец цитаты ---
1.Уже устал объяснять: КГ*35 идет в связке ГЕН-пред(100А)-АКБ...
2. Раз уж вы зашли в вопрос о питании усилка) : Усилок номинал 4*90Вт, максимум 500Вт! На питание усилка от АКБ до усилка пойдёт КГ*25 с предом 60А...
Ошибки??
P/S/ КГ*35 160А точно минимум? не максимум? Как влияет на токопроводимость кабеля условия под капотом, особенно в летнюю жару?
aspid_das:
--- Цитата: Ruset от 14.01.2016, 00:04:09 ---Ошибки??
--- Конец цитаты ---
Нет. КГ 25мм током 60А точно не расплавить.
Ruset:
--- Цитата: aspid_das от 14.01.2016, 00:17:15 ---
--- Цитата: Ruset от 14.01.2016, 00:04:09 ---Ошибки??
--- Конец цитаты ---
Нет. КГ 25мм током 60А точно не расплавить.
--- Конец цитаты ---
Я в курсе) Так в чём же я не прав??
aspid_das:
Я не знаю схемы, поэтому принял 35мм за питание усилителя, что многовато.
Ваши 4*90=360Вт (откуда макс 500?) а это 30А.
В любом случае предохранитель брать надо максимально ближе к реальному току,
это залог безопасности, а не толщина кабеля.
Ну а в целом вам там виднее, не возьмусь судить чего не знаю.
Навигация