Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики

Фаза и Ноль от разных трансформаторов

<< < (3/5) > >>

electro:

--- Цитата: Dcent25 от 15.12.2015, 22:36:34 ---Применительно к городским сетям.....
1 Если фазы одноименные(А-А;В-В;С-С),то ничего не произойдет,возможно даже между фазами, не будет напряжения.
Относительно,любой из двух(одноименных) фаз, к любому из нулей ,будет фазное напряжение(возможно 220 В).
2. Если фазы разноименные(А-В;В-С;С-А),то между фазами,будет линейное напряжение(возможно 380-400 В).
Относительно,любой из двух(разноименных) фаз, к любому из нулей ,будет фазное напряжение(возможно 220 В).
--- Конец цитаты ---
да, но тут уже условия параллельной работы трансформаторов, когда соединяются между собой все одноименные фазы и ноли
а тут говориться об одном проводе предполагается фазный, от одного трансформатора, к нулю другого
я бы сказал что схема довольно даже опасная, шаговое напряжение образуется около трансформаторов

dcent25:

--- Цитата: electro от 15.12.2015, 22:45:39 ---да, но тут уже условия параллельной работы трансформаторов, когда соединяются между собой все одноименные фазы и ноли
...

--- Конец цитаты ---

Это бред!
,Перетоки между ТП могут нагреть провод такого сечения,и это при правильной фазировке(за неправильную,вообще молчу... :o ),даже по нулю,между ТП, могут идти токи, до 6-10 А
Нам не известны ,не мощности трансформаторов,не условия их работы.. :-[


P/S

--- Цитата: Handyman от 15.12.2015, 16:23:16 ---Добрый день кто сможет объяснить что будет если фаза и ноль взяты из разных трансформаторов

--- Конец цитаты ---

--- Цитата: Handyman от 15.12.2015, 22:01:45 ---..мы притащили вторую линию от другого ТП,длина 500 м ,провод десятка он больше двух киловатт не выдерживает вот и хочу узнать сказываются потери или все таки нужен и ноль из этого трансформатора
--- Конец цитаты ---
Про параллельную работу ни слова,не написано... ???

Handyman:
Спасибо всем огромное реально помогли  ;D
Сообщения объединены: 16.12.2015, 17:24:26Добрый день вот мы привели еще один провод16 алюминий его соединили на фазу десятку соединили на ноль длинна 500 метров поставил стабильзатор но при нагрузке около 6киловатт все равно сильно падает напряжение посоветуйте что можно сделать линию потолще или есть еще какие выходы

dcent25:

--- Цитата: Handyman от 16.12.2015, 09:57:26 ---... привели еще один провод 16 алюминий, его соединили на фазу, десятку соединили на ноль, длинна 500 метров ,поставил стабилизатор, но при нагрузке около 6 кВт все равно сильно падает напряжение ,посоветуйте что можно сделать линию потолще или есть еще какие выходы
--- Конец цитаты ---


     Какая мощность трансформатора ,от которого привели - "один провод 16 алюминий"? :-\
     Протяните три фазы и ноль кабелем или СИП 16-25 мм.кв ,установите трехфазный стабилизатор на конце этой линии ,а затем разбейте нагрузки 220 В на три фазы.
     Если у вас получилось получить по одной фазе-"около 6 кВт" ,то по трем сможете получить при  220 В (фазные напряжения) ,почти в 1.5-2 раза больше мощности. Нули двух трансформаторов можно соединить ,но обязательно проконтролировать ток ,проходящий по этому проводу ,не подключая нагрузку.


P/S
    Можно еще измерять линейное,межфазное напряжение(380-400 В) ,вторичной обмотки  на выходе трансформатора ,от которого тяните линию.Если оно ниже или равно 380 В ,то используя анцапфу , переключающую витки на первичной обмотке(6-10 кВ) на трансформаторе ,поднять его до 400 В. Это увеличит мощность получаемую в конце линии ,за счет повышения напряжения, на выходе трансформатора,  до 5%.
    Переключения  анцапфы, необходимо производить только при снятом напряжении на высокой стороне (6-10 кВ).

Handyman:
К сожалению ни доступа к трансформаторам ни возможности взять три фазы нет может есть какие то способы сстабилизировать потери на эти пятьсот метров провода       